BV-3*10的电缆穿32的导管有2个弯能穿过吗?
xuke854
xuke854 Lv.8
2012年06月12日 11:45:53
只看楼主

BV-3*10的电缆穿32的导管,有2个弯,可以穿过吗?施工单位说不好穿过,让改为40的导管。大家给点意见

BV-3*10的电缆穿32的导管,有2个弯,可以穿过吗?施工单位说不好穿过,让改为40的导管。大家给点意见
免费打赏
xcm2000
2012年06月12日 15:50:40
2楼
是bvv缆吧?应该穿得过,距离不要太长就行,或者边穿边接

[ 本帖最后由 xcm2000 于 2012-6-12 15:58 编辑 ]
回复
xuke854
2012年06月20日 09:04:59
3楼
设计院已经修改了DN40的钢管了。
回复
w13897439173
2012年06月20日 10:01:09
4楼
穿是可以穿过去的但是要事先在管子了穿铁丝,有40的也是一样的 你可以查一下规范是因为管子小他不利于散热
回复
whatr
2012年06月20日 10:36:30
5楼
此类问题一般不必和施工方争执,就按他们的来吧
回复
song237358304
2012年06月20日 16:15:58
6楼

你肯定是施工方
回复

相关推荐

APP内打开