UPS输入输出电流计算?
踏雪
踏雪 Lv.9
2012年06月12日 11:41:00
只看楼主

一台10KVA单进单出UPS 输入电流最大有多大? 输出电流多大?输入功率按1计算 输出功率按0.95计算输入电流:10000*1/220=46A 46*1.25=57 配63A空开输出电流:10000*0.95/220=43A 配63A空开一台15KVA三进单出UPS 输入电流最大有多大? 输出电流多大?输入功率按1计算 输出功率按0.95计算输入电流:15000*1/3/220=23A 23*1.25=29 配32A空开

一台10KVA单进单出UPS 输入电流最大有多大? 输出电流多大?
输入功率按1计算 输出功率按0.95计算
输入电流:10000*1/220=46A 46*1.25=57 配63A空开
输出电流:10000*0.95/220=43A 配63A空开
一台15KVA三进单出UPS 输入电流最大有多大? 输出电流多大?
输入功率按1计算 输出功率按0.95计算
输入电流:15000*1/3/220=23A 23*1.25=29 配32A空开
输出电流:15000*0.95/220=72A 配100A空开

以上计算对否?请各位老师指点
免费打赏
qq270931118a
2012年06月13日 13:31:02
2楼
还真对了
回复
查无此人zz
2012年06月13日 21:32:58
3楼
三进单出UPS好像是两路进线吧,一路三相380V,一路单相380V。
回复
踏雪
2012年06月14日 14:05:45
4楼
不明白什么意思
回复
desparado
2012年06月14日 14:40:01
5楼
求高手用数据说话
回复
satanremon
2012年08月02日 09:36:43
6楼
三进单出UPS输入开关容量的选择不能按照总容量的三分之一来选择,而要当做单相来设计,因为当UPS跳旁路时,输入实际上只用了一相。
回复
gamineshow
2012年08月02日 10:06:32
7楼
楼上说的没错,走旁路的时候会转到一相上,所以输入也要按单相容量来配输入开关

另外还要算上充电,损耗,不过你这个小功率的也就马马虎虎算算,几百kVA的都要算进去
回复
wangxf
2017年06月30日 12:47:30
8楼
看一看,学习学习!
回复
wangxf
2017年06月30日 12:50:27
9楼
赞同6楼的说法!
回复
pxhpc0828
2017年07月06日 03:21:04
10楼
嗯,6楼是对的。
回复
zhouqiuyun
2020年03月16日 15:45:57
11楼

请问为什么三相电流是除以3?三相电流不是P/380/1.732/输入功率?

回复