急:求教:YJV-3*150+2*70电缆功率?
qcwu
qcwu Lv.4
2006年12月06日 17:57:48
只看楼主

在施工中遇到一个问题,小弟菜蔬学浅:在工程原设计中:一办公楼空调机组供电,共八台,每台30KW,设计动力电缆为:YJV-3*150+2*70现由于空调机组由其他单位施工,一共也是八台:但每台功率改为了:45KW!不知道原设计的电缆还能用不?会不会有问题??谢谢!

在施工中遇到一个问题,小弟菜蔬学浅:
在工程原设计中:一办公楼空调机组供电,共八台,每台30KW,设计动力电缆为:YJV-3*150+2*70
现由于空调机组由其他单位施工,一共也是八台:但每台功率改为了:45KW!不知道原设计的电缆还能用不?会不会有问题??
谢谢!
免费打赏
ares_rambo
2006年12月07日 13:29:06
12楼

看了你的回答,我现在有点怀疑你是搞电的么?
所以我要提醒你,你的负荷增大后,不只是电缆,上下级的断路器也要调整!
说的再恐怖点,如果你的上一级是个小变电所,这些空调就是它的主要负荷的话,那你的配电柜、变压器。。。。
回复
qcwu
2006年12月07日 18:20:56
13楼
现在就是换配电箱了,这是甲供的,断路器不用我们考虑,已经换成足够大的了,配电柜、变压器都不是问题!
现在主要是电缆,在吊顶里面,现在已经封板了!
回复
qcwu
2006年12月07日 18:25:54
14楼


现在YJV-3*150+2*70已经安装好一根了,是不是现在只再加一根YJV-3*95+2*50并联就可以了
回复
xb1234564197
2006年12月08日 17:24:05
15楼
对头,没问题!现在只再加一根YJV-3*95+2*50并联就可以了!!!
回复
ares_rambo
2006年12月08日 18:14:07
16楼
唉,楼主为啥给楼上的四分?真是想不通。
回复
bsqdm
2006年12月08日 19:53:55
17楼
最好是再并一根同样型号的电缆,比从新放投资小,如选用不同型号的,由于电缆的阻抗不一样,同样会出现电缆发热情况。使电缆超温运行,使电缆绝缘老化加剧,影响使用寿命,甚至电缆着火。还有剩余容量,电缆的压降也会减小些,还可以降低线损。
回复
qcwu
2006年12月11日 11:36:48
18楼
首先非常感谢大家的支持,勇跃见意!
现在又有个新问题,由于听了这么多,我还是不放心,专门爬上屋顶去看了做空调单位的室外机组,(这不是我们做的,数据是甲方提供给我们的)
铭牌标注的是:
制冷量:45KW
制热量:47KW
输出功率:20.7KW
我有点晕.以我觉得是不是应该以20.7KW !如果是的话,应该加一根小的电缆完全可以了?
回复
well-wang168
2006年12月11日 12:57:45
19楼
你提供的铭牌数据还是不完整的!如果按照你提供的东西可以做以下计算:制冷量45KW,此时的KW为制冷量的话,换算成马力的为18HP(1HP 的制冷量相当于2500瓦);换算成电功率的话应该为:13.43KW(1HP=0.746kw)

在实际工作中还经常会涉及到“匹”(P)的称谓,一般来说,1匹的制冷量大致为2500W,根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量的换算关系,通常情况下,2200W一2600W都可称为1匹,4500(w)- 5100(w)可称为2匹,3200W一3600W可称为1.5匹。
如:1.5P是指制冷量为1.5*2500W=3500W;2P是指制冷量为2*2500W=5000W
1p从功率上讲是746w.
在制冷上讲就是2300~~3200w
以上的东西望参考!

回复
well-wang168
2006年12月11日 12:59:35
20楼
所以,如果是你提供的这样的话,你原来的设计是完全符合使用条件的,无须做任何改动!
回复
well-wang168
2006年12月11日 13:06:21
21楼
刚才手头有个空调的资料,它的制冷量也是45KW,它的配电功率为16KW;以上的东西做为参考,自己在去看看铭牌和空调机的型录资料!
回复

相关推荐

APP内打开