急:求教:YJV-3*150+2*70电缆功率?
qcwu
qcwu Lv.4
2006年12月06日 17:57:48
只看楼主

在施工中遇到一个问题,小弟菜蔬学浅:在工程原设计中:一办公楼空调机组供电,共八台,每台30KW,设计动力电缆为:YJV-3*150+2*70现由于空调机组由其他单位施工,一共也是八台:但每台功率改为了:45KW!不知道原设计的电缆还能用不?会不会有问题??谢谢!

在施工中遇到一个问题,小弟菜蔬学浅:
在工程原设计中:一办公楼空调机组供电,共八台,每台30KW,设计动力电缆为:YJV-3*150+2*70
现由于空调机组由其他单位施工,一共也是八台:但每台功率改为了:45KW!不知道原设计的电缆还能用不?会不会有问题??
谢谢!
免费打赏
ares_rambo
2006年12月06日 18:19:09
2楼
原来的不能用,夏天高峰用电时必跳!
改用3x240+1x120的,或2根3X120+2x70的!
回复
qcwu
2006年12月06日 18:26:58
3楼
2根3X120+2x70的配电箱无法接头啥!!
回复
qcwu
2006年12月06日 18:27:50
4楼
2根3X120+2x70的配电箱无法接头噢!!现在主要是我们做的这根电缆已经安装完毕了,怎办??
只是跳这么简单吗?
回复
ares_rambo
2006年12月06日 18:47:04
5楼
就是跳,别的没事!
双根电缆,背靠背连接于断路器上。
如果3x150的已经施工完了,就补加一根3x95的。
不过你要看看断路器,估计也得换。

回复
ares_rambo
2006年12月06日 19:29:32
6楼

无法接的原因请说清楚。
如是因为箱内空间太小,无法引入第二根,可有一法:
可把3个45KW空调的负荷分配到一个新造的配电箱中,再拉一根3x95+2*50的电缆供电。
回复
qcwu
2006年12月06日 20:56:35
7楼
现在断路器接线端子没有空间!
如果只是跳,我但心会不会电缆发热很烫烧起来了!
回复
xasyxylucyj
2006年12月07日 10:51:33
8楼
老大
你的电缆选择太小了把
回复
xb1234564197
2006年12月07日 11:23:29
9楼
小可有几点意见:1.电缆选择太小,电缆发热很烫有可能烧起来那是一定的.改用3x240+1x120和2根3X120+2x70都可以,您说的2根3X120+2x70的配电箱无法接头,可以解决,最后欢迎同仁志士前来关注、讨论,解决这一问题!!!!个人意见仅供参考!
回复
xb1234564197
2006年12月07日 11:24:22
10楼
小可有几点意见:1.电缆选择太小,电缆发热很烫有可能烧起来那是一定的.改用3x240+1x120和2根3X120+2x70都可以,您说的2根3X120+2x70的配电箱无法接头,可以解决,最后欢迎同仁志士前来关注、讨论,解决这一问题!!!!个人意见仅供参考!
回复
ares_rambo
2006年12月07日 13:14:48
11楼

1、断路器每项端子上可在正反面各接一根电缆!
2、电缆要烧起来,那要断路器干嘛吃的?
听我的,放心吧!
回复