变压器的联接组别是否可改?
ares_rambo
ares_rambo Lv.7
2006年12月06日 17:34:28
来自于变压器
只看楼主

干变好象可以吧,油变呢?

干变好象可以吧,油变呢?
免费打赏
wuhy1108
2006年12月06日 20:22:30
2楼

不行。我们系统两台变压器要并列是发现接线组别不同,想找厂家更改干变组别,但答复不行。
回复
ares_rambo
2006年12月06日 20:40:18
3楼

是干变油变?
回复
eyu1023
2006年12月06日 23:16:48
4楼
连接组别在出厂时已经成型
回复
ares_rambo
2006年12月07日 12:43:27
5楼
干变的星接角接该可改吧!
回复
kingbox
2006年12月07日 12:47:48
6楼
不是不可以更改,而是更改后你无法使用——变比跟着改变了。
YY12改成YD11,如果本来是10/0.4,更改后就是10/0.23了。
回复
nd-gh
2008年09月24日 16:39:58
7楼
:) :) :) :lol :lol
回复
cqly7788
2008年09月24日 23:51:26
8楼
变压器没生产时可以改,不过变压器的组别在设计图中应该是明确的,不能随便改吧,你不会是设计时清单开错了吧,这可惨了!!!