常压系统运行中,膨胀水箱定压,板换换热系统,一次系统中的水泵,设计院设计得扬程总是偏高,而定压的膨胀水箱常因为建筑原因,不能加高,膨胀水箱中的水老是从通大气管中流出,请问高手,有什么好的最简单的办法进行补救吗?

常压系统运行中,膨胀水箱定压,板换换热系统,一次系统中的水泵,设计院设计得扬程总是偏高,而定压的膨胀水箱常因为建筑原因,不能加高,膨胀水箱中的水老是从通大气管中流出,请问高手,有什么好的最简单的办法进行补救吗?
免费打赏
zhengxufeng
2006年12月07日 15:30:23
2楼
而定压的膨胀水箱常因为建筑原因,不能加高,那可以采用落地闭式膨胀水箱和补水泵结合定压
回复
yezhuoping
2006年12月08日 14:17:59
3楼
落地膨胀罐+补水泵,成本会大大增高哦!
因为一般一次系统的扬程也不会太高,有时候膨胀水箱离一次系统管路最高点才300mm左右,可否在回水上加个什么东东之类的来调节回水压力呢?如减压阀可以吗?