一纸品车间内的变配电房,需用400KVA的变压器,能否采用油式变压器?另,如采用组合式变电站,是否可行?市面上DXBP-12组合式变电站单价大概多少?多谢各位
一纸品车间内的变配电房,需用400KVA的变压器,能否采用油式变压器?
另,如采用组合式变电站,是否可行?
市面上DXBP-12组合式变电站单价大概多少?
多谢各位
2楼
变电所有一面靠外墙,可选油变!
低压出线不多的话,干式箱变的话,50万吧!
回复
3楼
哇,50万,哪有那么多钱啊?选油式变压器要多少钱啊?我要组合式变电站如下图,油式变压器,负荷开关,大概要多少钱?
回复
4楼
学习了,路过一下。
回复
5楼
刚打电话问了厂家,400KVA的箱变大概17万,这还差不多,T-MAC兄吓死我了
回复
6楼
400KVA的箱变根据配置不同大约在20万左右,采用箱变供电很不错方案!
回复
7楼
你那是美式的,且内装的是油变,低压出线路数很少,所以便宜。
回复
8楼
哦,原来如此,那T-MAC兄推荐的是什么型号的?
回复
9楼
配电室设置在地下室需使用干变,设置在一楼或室外可使用油变
油变相对体积大,维护次数较多
干变相对体积较小,维护次数少些
主要是看你的变压器安装上和后期维护\更换上是否方便.
回复
10楼
还有个问题,这种组合式变电站自带了接地极,是否就不需要在配电房做接地了?
回复
11楼
室内变压器有好多年都不用油变了,如果是成本限制的话,可以考虑油变,但是一定要多多的注意通风条件啊..哥们儿,别忘了油变是内循环,空气被动冷却的东东啊...
回复