高手请进:制冷问题总汇
leiting424
leiting424 Lv.2
2006年12月06日 13:25:40
来自于制冷技术
只看楼主

1制冷剂的临界温度高()A节流损失大 B节流损失小 C不影响节流损失节流损失随着节流前后的制冷剂温差增大而增大,(冷凝温度一定)2制冷剂的绝热指数小()A压缩机的容积效率高 B压缩机的容积效率低 C不影响压缩机的容积效率3一风冷冷水机组,若进入冷凝器的空气温度上升,会引起制冷系统内在的参数直至冷冻水出水水温的连锁变化,试分析如何变化 为什么会产生这样的变化4什么是制冷系统的内在参数、外在参数,对于一个给定的制冷系统,那些因素决定了该系统的性能

1制冷剂的临界温度高()
A节流损失大 B节流损失小 C不影响节流损失
节流损失随着节流前后的制冷剂温差增大而增大,(冷凝温度一定)
2制冷剂的绝热指数小()
A压缩机的容积效率高 B压缩机的容积效率低 C不影响压缩机的容积效率
3一风冷冷水机组,若进入冷凝器的空气温度上升,会引起制冷系统内在的参数直至冷冻水出水水温的连锁变化,试分析如何变化 为什么会产生这样的变化
4什么是制冷系统的内在参数、外在参数,对于一个给定的制冷系统,那些因素决定了该系统的性能
5一个压缩式制冷系统,如果冷量不足,如何分析该系统可能存在的原因
6试述空调制冷系统中,风冷冷水机组、水冷冷水机组、一托多变制冷剂流量的制冷系统各有什么优缺点
7试分析采用一次回风和喷淋室的某恒温室空调系统全年空调运行调节工况,说明通过哪些设备进行调节,用哪些参数来控制(假定室内余湿量全年不变)
8四台水冷式表冷器在空调机组内两两并串,画出示意图,给出水路系统并说明需要考虑的相关问题
9 海南省某风机盘管加新风系统,新风经机组处理至室内空气等焓状态,然后有两种情况:新风直接送入室内;新风送至风机盘管回风箱,经风机盘管处理后再送入室内,新风比20%,请说明:采用何种仪表及装置可以控制被处理新风达到室内空气等焓状态 说明优先采用哪一种
10 在断面800Χ1200毫米的回风管道上,用比托管测定回风量。试问如何设定测孔和连接微压计?如何处理测试数据?
11 一台迎风面积800Χ1200毫米的水冷表冷器,夏季采用简易方法如何测定其标准制冷工况的技术性能?实验室可提供所需的风机、连接管道、各种仪表及温度恒定为5°C的冷冻水源。请拟订测试方案,画出简图并说明
免费打赏
峰哥
2006年12月06日 20:56:53
2楼
是不是哪里的研究生试题呀!这样液态不好回答了吧!那个不会单独提出来!
回复
beidoulang
2006年12月06日 21:30:06
3楼
-5---*5冷藏库原来用电融霜,现在想改成水冲霜的(不换蒸发器,只换外壳),有高人知道怎么改吗?
需要注意哪些地方?
比方说进水出水,水垢等等
谢谢
回复
li452328817
2006年12月07日 15:10:08
4楼
不错的想法:
1.排水管要换大一点的,而且,要尽量少转弯,坡度尽可能大点.
2.淋水头可以做2到多个,注意别让蒸发器的翅片留有死角.
3.电器部分要加强绝缘,尽量不要让水流到风扇电机上.
回复
beidoulang
2006年12月07日 21:14:45
5楼
今天找蒸发器说明书看了一下,同样制冷量的蒸发器水冲霜比电冲霜翅片宽3mm,这样对水流有影响吗?
您所说的喷水头是在原蒸发器外壳加装还是更换或者做新的外壳?还是用水直接从上水盘向下流?
蒸发器后面会不会向下面流水?下壳是不是要做的大很多?对风量会有影响吗?
说明书上说,水温不能低于15度,我在山东,水温很难达到这个温度,在储水箱加装电热器吗?
谢谢
回复
li452328817
2007年01月09日 17:31:39
6楼
1.如果你是使用水冷式冷凝器,则可以利用这种热水,只是要对流量进行调整.
2.就是使用淋水而不是喷水,水的流量不能太小.
回复

相关推荐