做机加工车间时,计算总负荷的需要系数一般取(热加工)0.25左右,末端设备取1,但分支干线计算的需要系数取多大合适呢,请高手指点,谢谢。
做机加工车间时,计算总负荷的需要系数一般取(热加工)0.25左右,末端设备取1,但分支干线计算的需要系数取多大合适呢,请高手指点,谢谢。
2楼
做工业项目的人少呢,还是问题太简单了,咋没人答呢
回复
3楼
《工业与民用配电设计手册》只给.2~0.25时,如何考虑呢,是干线0.25,总的0.2吗
回复
4楼
这是一个范围。
先把设备分组,设备容量乘以设备的需要系数,然后所得的计算负荷相加就是总的计算负荷了。
回复
5楼
按《工业与民用配电设计手册》计算吧
分支干线系数得看具体设备的数量和工艺条件而定
自己决定吧
回复
6楼
这个怀疑是没有必要的,因为不是每个人整天上网的,有时看不到,呵呵
回复
7楼
分干线取0.5就可以,但一个分干线上就2台设备的时候,就要取大点,具体问题具体分析,死扣这个系数没有什么意思
回复
8楼
具体的情况不清楚啊,没发说。要想精确确定必须知道下端设备的工况情况,书本上的X就没有啥用哈,呵呵
回复