高位消防水箱的大小
tgyd
tgyd Lv.2
2004年06月25日 13:47:49
只看楼主

规范规定,消防高位水箱,经计算大于18立方米时,也只用28立方米。 请各位老师讨论,如果建筑物设置开式自动喷水灭火系统时(如雨淋、水幕等,甚至闭式系统的喷头K=115~360),也是这样算合格吗?

规范规定,消防高位水箱,经计算大于18立方米时,也只用28立方米。
请各位老师讨论,如果建筑物设置开式自动喷水灭火系统时(如雨淋、水幕等,甚至闭式系统的喷头K=115~360),也是这样算合格吗?
免费打赏
ydh1981
2004年06月25日 18:39:24
2楼
规范是这样说的,你业可以这么做。
不过规范是最低要求,有空间大些也可以
回复
hugs88
2004年06月26日 09:13:03
3楼
也只用28立方米?????
消防水箱应储存10min的消防用水量。当室内消防用水量不超过25L/s时,经计算消防储水量超过12m3时,可采用12m3;当室内消防用水量超过25L/s,经计算水箱消防储量超过18m3时,可采用18m3。
设计符合规范
回复
lijf
2004年06月26日 09:31:36
4楼
符合规范
回复
tgyd
2004年06月28日 09:01:06
5楼
消防水箱储存的是消防初期灭火水量,对于湿式系统应该是5只喷头的流量,而开式系统则是火灾的开启全部数量,其流量相差悬殊
所以规范是有问题的,
回复
黄cyzf
2004年06月28日 16:33:09
6楼
合格
回复
lzp0928
2004年06月28日 17:22:19
7楼
规范是没有问题,是对系统不熟悉的问题
回复
dannielyu
2004年06月28日 17:28:05
8楼
规范是考虑了经济和实际发生火灾时用水量制定的,因此在我国我觉得是相对合理的。
回复
sailorcwx
2004年06月28日 19:37:11
9楼
水池的水深是怎么定的?工程师一般定了2.4米的水深,现在我想把面积加大,把水深降到1米,可不可行?
回复
380511
2004年06月28日 21:43:55
10楼
水池水深怎么定的?顶楼上的
回复

相关推荐

APP内打开