是不是有喷淋就必须设火灾自动报警系统
夜宵77
夜宵77 Lv.10
2012年06月11日 11:13:34
只看楼主

是不是有喷淋就必须设火灾自动报警系统。我记得有条规范说有防排烟就必须设火灾自动报警系统,那喷淋呢

是不是有喷淋就必须设火灾自动报警系统。我记得有条规范说有防排烟就必须设火灾自动报警系统,那喷淋呢
免费打赏
pangjiang27
2012年06月11日 11:33:39
2楼
两个系统分别考虑,没有连带关系。

记得规范说…… 麻烦记得翻下规范,也让俺学习下
回复
zhuzii
2012年06月11日 17:14:58
3楼
当然不是。没有报警系统还叫消防么
回复
tx6du
2012年06月12日 09:23:50
4楼
《建规》8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:

1 大于等于50000 纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000 锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2 的丙类地下厂房;

2 每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2 的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2 的空邮袋库;建筑面积大于500m2 的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);

3 特等、甲等或超过1500 个座位的其它等级的剧院;超过2000 个座位的会堂或礼堂;超过3000 个座位的体育馆;超过5000 人的体育场的室内人员休息室与器材间等;

4 任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;

5 设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2 的办公楼等;

6 设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2 的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外);

7 藏书量超过50 万册的图书馆。
11.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统:
1 大中型电子计算机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房,设有气体灭火系统的房间;
2 每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤及其织物的库房,占地面积超过500m2 或总建筑面积超过1000m2 的卷烟库房;
3 任一层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的制鞋、制衣、玩具等厂房;
4 任一层建筑面积大于3000m2 或总建筑面积大于6000m2 的商店、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等;
5 图书、文物珍藏库,每座藏书超过100 万册的图书馆,重要的档案馆;
6 地市级及以上广播电视建筑、邮政楼、电信楼,城市或区域性电力、交通和防灾救灾指挥调度等建筑;
7 特等、甲等剧院或座位数超过1500 个的其它等级的剧院、电影院,座位数超过2000 个的会堂或礼堂,座位数超过3000 个的体育馆;
8 老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;
9 建筑面积大于500m2 的地下、半地下商店;
10 设置在地下、半地下或建筑的地上四层及四层以上的歌舞娱乐放映游艺场所;
11 净高大于2.6m 且可燃物较多的技术夹层,净高大于0.8m 且有可燃物的闷顶或吊顶内。
回复
cyy60hou
2012年06月13日 11:16:18
5楼
有送回风系统的,设自动喷淋系统。
回复
cineboy
2012年06月13日 11:33:29
6楼
这么详细,学习了。
回复
lxh0398
2012年06月14日 02:10:36
7楼
应该设置,否则怎么探测到火灾,如何启动喷淋设施。
回复
lnq5752
2012年06月14日 17:52:34
8楼
喷淋是水系统,是水专业的内容;
火灾自动报警是电专业的内容。
没有必然联系。
规范没有说有喷淋的必设自动报警。
回复
xiaofengwork
2012年06月16日 09:40:25
9楼
没有关系吧,因为防排烟专业是靠电气的烟感来控制,而喷洒是靠自身的温感来启动,所以不需要
回复
飞鱼
2012年06月16日 18:12:34
10楼
我做过只设自动喷水灭火系统而没有电气消防报警的,不过情形不多,似乎是个普通的多层办公楼。
回复
fusheng5465
2012年06月16日 23:26:58
11楼
有喷淋的肯定要设置自动报警系统,这是配套的,
回复

相关推荐

APP内打开