讨论:再看看这份计算书
dll1999
dll1999 Lv.2
2006年12月05日 14:05:21
只看楼主

如下:讨论洁净室设计计算过程设计计算过程一、 确定系统风量:1、 确定AHU系统风量:62500CMH 2、 确定系统新风量:6250 CMH4、系统循环风量为:62500-6250=56250CMH室内负荷:44人;烤箱20KW;照明5280W;马达功率为:40KW;洁净室在厂房的三层,共四层,位置三层厂房的正中间;1K级。车间面积为:405M2;吊顶高度为:2.8M;车间内无其它散湿源;采用上送侧回乱流形式。

如下:讨论洁净室设计计算过程


设计计算过程
一、 确定系统风量:
1、 确定AHU系统风量:62500CMH
2、 确定系统新风量:6250 CMH
4、系统循环风量为:62500-6250=56250CMH
室内负荷:44人;烤箱20KW;照明5280W;马达功率为:40KW;
洁净室在厂房的三层,共四层,位置三层厂房的正中间;1K级。
车间面积为:405M2;吊顶高度为:2.8M;车间内无其它散湿源;采用上送侧回乱流形式。
二、负荷计算:
1、马达发热引起的冷负荷:
Q1=COL*1000*n1*n2*n3*N/Y=0.85*1000*1*0.4*0.7*42/85%=11.75KW
2、烤箱发热引起的冷负荷:
Q2 = COL*1000*n1*n2*n3*n4*N=0.74*1000*1*0.7*0.8*0.5*20
= 11396W≈4.1KW
3、照明灯具发热引起的冷负荷:
照明功率为:5280W
Q3=COL*1000*n1*n2*N=0.67*1000*1.2*0.7*5.28
=2972W=3KW
3、 人员发热引起的冷负荷:(人员劳动强度为:中度劳动)
Q4= COL*n*q=44*235*0.82=8478.8W≈8.5KW
所以:室内显热负荷为:Q=Q1+Q2+Q3+Q4+0.2*( Q1+Q2+Q3+Q4)
=1.1*(11.75+4.1+3+8.5)(辐射热等)
=30.1KW≈30KW
室内湿负荷为:196*44=8642g/h=8.64KG/H
4、 送风温差为:T=Q/L*C=30*1000*3.6/(62500/1.2)*1.01
=2.053℃ 取:2.5℃
5、 室内热湿比为:30*1000*3.6/8.64=12500KJ/KG
6、 送风状态点的温度为:19.5℃;温度线与热湿比线相交点为送风状态点,焓值为:42.15KJ/KG;
7、 露点温度为:13.3℃;焓值:35.725KJ/KG。
8、 夏季系统再热量为:Q=0.24*1.2*62500*(42.15-35.725)
=134.48K
9、 夏季总的冷负荷:
Q=0.24*1.2*62500*(50.712-35.725)=313.68KW
=89RT
二、 冬季加热量和电极加湿量:
1、 冬季电加热量:
冬季室外状态点的焓值为:16.634KJ/KG
含湿量:0.0042KG/KG
室内状态点22+/2℃;55+/5%下焓值:45.149KJ/KG
含湿量:0.0091KG/KG
2、冬季表冷器冷负荷:从C1点--------到------O点
冬季表冷器负荷为:Q=0.24*1.2*62500*(42.64-35.725)
  =144.7KW=41RT
2、 冬季电加热量:从O----------L
Q=0.24*1.2*62500*(42.15-35.725)=134.48K
4、 电极加湿量:
H=6250*1.2*(0.0091-0.0042)*1.1=41.25KG




the3rday
2006年12月15日 11:32:39
12楼

这里的送风温度是22-2.5=19.5,这样算是对的吧
回复
the3rday
2006年12月15日 11:40:51
13楼
在“3、 人员发热引起的冷负荷:(人员劳动强度为:中度劳动)
Q4= COL*n*q=44*235*0.82=8478.8W≈8.5KW
所以:室内显热负荷为:Q=Q1+Q2+Q3+Q4+0.2*( Q1+Q2+Q3+Q4)
=1.1*(11.75+4.1+3+8.5)(辐射热等)
=30.1KW≈30KW ”中
235应该是潜热+显热=总负荷吧,所以“室内显热负荷”这句话欠妥
辐射热应该是显热的一部分,这里标明20%的辐射增量似乎欠妥
还有 “夏季系统再热量为:Q=0.24*1.2*62500*(42.15-35.725)”中
0.24怎么来的,我没搞明白,望明示,谢谢


回复
jian2194
2006年12月16日 14:07:25
14楼


不对!

为什么提出送风温度 这个问题?
因为不同的送风温度 则送风量不同, 送风温度 大则送风量小.
送风温度 送风量 知道一个则另一个就能计算出
一般的空调 是根据取的 送风温度得出 送风量. 而洁净空调中 送风量先确定的, 而后计算出 送风温度
回复
the3rday
2006年12月19日 15:03:41
15楼

赞成你的说法。
但在这份计算书,他不是就是先确定送风量,然后根据风量求温差是2.5度,之后再用22-2.5=19.5求得送风温度吗??不是这样吗?还望伍佰大哥指点小弟
回复
jian2194
2006年12月20日 08:10:55
16楼


送风温差为=2.053℃ 不需要取成 2.5℃
会造成一系列以后冷热量的错误。 热量的不足,冷量的偏大,(仅就理论计算来说,原计算在很多情况下实际工程也没有问题, 是有我们很多没有考虑的情况在影响。比如 电机,风道的温升,会补充热量的不足)

洁净工程 中的 送风温差可以说没有作用,计算不要这个条件。 感觉一个作用就是当室内发热量很大, 满足洁净的换气次数得出的送风温差 超出了 满足精度变化要求的 送风温差(规范上有),才根据送风温差再计算一个 总送风量。这次计算出的送风量才是系统的送风量。 一般洁净工程 (发热量不是很大,是不需要在校对送风量的)
回复
the3rday
2006年12月20日 11:18:01
17楼
谢谢伍佰大哥,又使小弟受教不少。
回复

相关推荐

APP内打开