讨论:再看看这份计算书
dll1999
dll1999 Lv.2
2006年12月05日 14:05:21
只看楼主

如下:讨论洁净室设计计算过程设计计算过程一、 确定系统风量:1、 确定AHU系统风量:62500CMH 2、 确定系统新风量:6250 CMH4、系统循环风量为:62500-6250=56250CMH室内负荷:44人;烤箱20KW;照明5280W;马达功率为:40KW;洁净室在厂房的三层,共四层,位置三层厂房的正中间;1K级。车间面积为:405M2;吊顶高度为:2.8M;车间内无其它散湿源;采用上送侧回乱流形式。

如下:讨论洁净室设计计算过程


设计计算过程
一、 确定系统风量:
1、 确定AHU系统风量:62500CMH
2、 确定系统新风量:6250 CMH
4、系统循环风量为:62500-6250=56250CMH
室内负荷:44人;烤箱20KW;照明5280W;马达功率为:40KW;
洁净室在厂房的三层,共四层,位置三层厂房的正中间;1K级。
车间面积为:405M2;吊顶高度为:2.8M;车间内无其它散湿源;采用上送侧回乱流形式。
二、负荷计算:
1、马达发热引起的冷负荷:
Q1=COL*1000*n1*n2*n3*N/Y=0.85*1000*1*0.4*0.7*42/85%=11.75KW
2、烤箱发热引起的冷负荷:
Q2 = COL*1000*n1*n2*n3*n4*N=0.74*1000*1*0.7*0.8*0.5*20
= 11396W≈4.1KW
3、照明灯具发热引起的冷负荷:
照明功率为:5280W
Q3=COL*1000*n1*n2*N=0.67*1000*1.2*0.7*5.28
=2972W=3KW
3、 人员发热引起的冷负荷:(人员劳动强度为:中度劳动)
Q4= COL*n*q=44*235*0.82=8478.8W≈8.5KW
所以:室内显热负荷为:Q=Q1+Q2+Q3+Q4+0.2*( Q1+Q2+Q3+Q4)
=1.1*(11.75+4.1+3+8.5)(辐射热等)
=30.1KW≈30KW
室内湿负荷为:196*44=8642g/h=8.64KG/H
4、 送风温差为:T=Q/L*C=30*1000*3.6/(62500/1.2)*1.01
=2.053℃ 取:2.5℃
5、 室内热湿比为:30*1000*3.6/8.64=12500KJ/KG
6、 送风状态点的温度为:19.5℃;温度线与热湿比线相交点为送风状态点,焓值为:42.15KJ/KG;
7、 露点温度为:13.3℃;焓值:35.725KJ/KG。
8、 夏季系统再热量为:Q=0.24*1.2*62500*(42.15-35.725)
=134.48K
9、 夏季总的冷负荷:
Q=0.24*1.2*62500*(50.712-35.725)=313.68KW
=89RT
二、 冬季加热量和电极加湿量:
1、 冬季电加热量:
冬季室外状态点的焓值为:16.634KJ/KG
含湿量:0.0042KG/KG
室内状态点22+/2℃;55+/5%下焓值:45.149KJ/KG
含湿量:0.0091KG/KG
2、冬季表冷器冷负荷:从C1点--------到------O点
冬季表冷器负荷为:Q=0.24*1.2*62500*(42.64-35.725)
  =144.7KW=41RT
2、 冬季电加热量:从O----------L
Q=0.24*1.2*62500*(42.15-35.725)=134.48K
4、 电极加湿量:
H=6250*1.2*(0.0091-0.0042)*1.1=41.25KG




dll1999
2006年12月05日 14:05:57
2楼
怎么图纸上不去啊
回复
jian2194
2006年12月05日 15:01:14
3楼
马达发热引起的冷负荷:
?
那里的马达? 如果是空调箱的不会形成冷负荷:反而会减少你的在热负荷.

最大的问题是 送风点的确定不对. 送风温差就是计算出来的 不是取出来的 .

具体数值没有看, 参考书上的一次回风就OK .
回复
dll1999
2006年12月05日 18:05:34
4楼


说明一下:这里的马达负荷实际就是室内带马达的设备发热量的计算;不是空调箱的电机
回复
weisr
2006年12月05日 23:14:26
5楼
太累,用EXCEL算,简单,明了,不会出错!1
回复
jian2194
2006年12月06日 07:23:14
6楼
最大的问题是 送风点的确定不对. 送风温差就是计算出来的 不是取出来的 .
回复
dll1999
2006年12月06日 14:55:53
7楼


赞同!看来你的经验很丰富吗?有机会上Skype聊聊!我在上海做设计
回复
jian2194
2006年12月06日 17:15:36
8楼
哈哈 非常荣幸, 不过Skype 经常使我的烂机器死机,所以基本不上Skype 虽然是很好的工具.忍痛割爱. 我也暂时在上海.不做设计
回复
dll1999
2006年12月06日 17:24:56
9楼
做施工啊!我的Skype为:toly790219
不做设计可惜了!
回复
jian2194
2006年12月06日 17:33:59
10楼
对施工更不懂.
好熟悉的 Skype号码 toly790219 哈哈原来是你! 163toly790219 已经加过拉 .
回复
dll1999
2006年12月08日 08:59:02
11楼
哈哈!我知道了
回复