高压PT柜问题求解
heishou826
heishou826 Lv.3
2012年06月11日 10:29:51
只看楼主

今天看到设计院的PT柜二次接线图中电压互感器是10/3/0.1/3/0.1/3.但所有柜内的照明、除湿包括微机保护都是用的交流220V。请问这些电源是在哪里取的,不可能是低压返回来的吧?还是设计的时候没仔细?

今天看到设计院的PT柜二次接线图中电压互感器是10/3/0.1/3/0.1/3.但所有柜内的照明、除湿包括微机保护都是用的交流220V。请问这些电源是在哪里取的,不可能是低压返回来的吧?还是设计的时候没仔细?
免费打赏
lingxuct
2012年06月11日 10:37:41
2楼
高压二次电源应从低返回来,可以经UPS到高压柜,不应从PT上取!
回复
heishou826
2012年06月11日 11:01:32
3楼
谢谢,我是新手,但我看了半天,它并没有单独像直流屏的直流设备,唯一的直流电源也是从PT上逆变过来的。所以这个220V的电源找不到,只能认为它是从低压出线上引的或者图纸有误.
回复
浩宇
2012年06月11日 11:08:48
4楼
学习了,我们的设计一般都配有直流屏
回复
heishou826
2012年06月11日 11:17:00
5楼
刚问了我们老大,像很多工程都没有直流屏,有的工程是在PT柜里加个中间变压器,把100V变为220V,这种做法可不可以?有没有相关的规定。反正应该不能从低压出线直接引吧?
回复
qq270931118a
2012年06月11日 11:44:25
6楼
我做过箱变。高压部分都有两个二次电源,一套是从低压取的220V或从直流屏取的直流,用于控制线路,一套是自身表计的电源100V电源,从PT取。
回复
heishou826
2012年06月11日 12:09:55
7楼
楼上的意思是低压出线近就可以从低压出线取吧?万一停电时间长保护设备电池耗尽,不是就不能自动操作。检修也不太方便。应该不可取吧?

[ 本帖最后由 heishou826 于 2012-6-11 12:24 编辑 ]
回复
lingxuct
2012年06月11日 15:12:25
8楼
存在“停电时间长”的变电所,就应该有“检修电源”,一般是从别的变电所引一路联络线。

如果没有检修电源的联络线,就应该配直流屏!直流屏现在的有一路逆变AC220V电源输出。
回复
pluliang
2013年05月29日 17:13:02
9楼
这个变电所应该是小型的变电所或对供电要求不高,220V电源应该是在100V回路加装变压器出来的,但这种系统的稳定性比较差,一旦PT回路出现问题,开关操作就很难了。而且220回路的设备如果负载有谐波还会影响计量和保护。
回复
jianzhudianqic
2017年04月16日 08:34:42
10楼
想知道!!!!!
回复
xuexi999123
2017年06月03日 08:47:18
11楼
路过,学习了
回复