屋顶不允许设置消防水箱,可不可以在水泵房里面设置“DLC气体顶压应急消防气压给水设备”代替屋面消防水箱,提供前10分钟应急给水量?
屋顶不允许设置消防水箱,可不可以在水泵房里面设置“DLC气体顶压应急消防气压给水设备”代替屋面消防水箱,提供前10分钟应急给水量?
2楼
可以。
一套顶压设备楼主可知道多少钱? 小30w哪
回复
3楼
顶压设备原理上是可以的,但是加大投资和地下室水泵房面积。
但是有个别地方的消防队和审图公司不认可
回复
4楼
???为啥不给设消防水箱?
回复
5楼
回复
6楼
1.设置临时高压给水系统的建筑物应设消防水箱(包括气压罐、水塔、分区水箱)等。
2.气体顶压投资约30w,有的消防审批、审图公司不同意。
回复
7楼
气体顶压,这是什么东西啊?楼主可否给点图或说明。
回复
8楼
可以,但是需要消防部门的确认。
回复
9楼
以前做过这样一个项目,因为是多层,所以消防局虽然提出疑问了,但没有很强硬,但是这种做法还是尽量少做,好象消防和审图都有疑问,要求建筑加水箱间,实在不行在顶层做也可以,
回复
10楼
也有相同的疑问,没有用过这个东西,看了些资料,似乎与气压给水设备相似,原理相当,是一种改进的形式吗?
回复
11楼
那玩意太贵,建议最好不用,是在不行的话就用气压呗
回复