有三层的别墅,有地下室,空调面积三百多平米,19台盘管,主机用两台小型雅居易风冷热泵并联,水利模块内置,放置屋面,内外机配比65%。由于别墅二三层是错层结构,所以只能两路立管分左右两侧下去,左侧供二三层左侧,右路供二三层右侧及一层和地下室本打算这个小系统都设计为异程,但被异程系统搞怕了,所以打算立管同程,水平也同程,这样会不会有问题,另外主管进出需要装压差旁通吗?
有三层的别墅,有地下室,空调面积三百多平米,19台盘管,主机用两台小型雅居易风冷热泵并联,水利模块内置,放置屋面,内外机配比65%。
由于别墅二三层是错层结构,所以只能两路立管分左右两侧下去,左侧供二三层左侧,右路供二三层右侧及一层和地下室
本打算这个小系统都设计为异程,但被异程系统搞怕了,所以打算立管同程,水平也同程,这样会不会有问题,另外主管进出需要装压差旁通吗?
12楼
感谢楼上提供的宝贵意见,受教了
回复
13楼
请问这个65%是怎么选出来的?
要做到全面水力平衡确实很难,感觉也不是太有必要。个人感觉系统比较小,异层没啥问题,实在是觉得担心,加个静态平衡阀即可。
如果负荷侧、冷源侧都采用定流量的话,那么末端需要用三通电磁阀;如果负荷侧变流量,冷源侧定流量的话,那么末端采用两通阀,另需加压差旁通阀;如果负荷侧、冷源侧都变流量的话,那么末端两通阀,不用压差旁通阀也可以,但是要注意风冷热泵本身是否有要求,如果流量过小,可能会停机保护,或者流量小了是不是影响运行。。。
回复
14楼
别墅这个种小系统,管网阻力损失不大,没必要用同程吧。
回复
15楼
三层别墅选择风冷热泵是否合适呢?