有三层的别墅,有地下室,空调面积三百多平米,19台盘管,主机用两台小型雅居易风冷热泵并联,水利模块内置,放置屋面,内外机配比65%。由于别墅二三层是错层结构,所以只能两路立管分左右两侧下去,左侧供二三层左侧,右路供二三层右侧及一层和地下室本打算这个小系统都设计为异程,但被异程系统搞怕了,所以打算立管同程,水平也同程,这样会不会有问题,另外主管进出需要装压差旁通吗?
有三层的别墅,有地下室,空调面积三百多平米,19台盘管,主机用两台小型雅居易风冷热泵并联,水利模块内置,放置屋面,内外机配比65%。
由于别墅二三层是错层结构,所以只能两路立管分左右两侧下去,左侧供二三层左侧,右路供二三层右侧及一层和地下室
本打算这个小系统都设计为异程,但被异程系统搞怕了,所以打算立管同程,水平也同程,这样会不会有问题,另外主管进出需要装压差旁通吗?
2楼
小工程做同层的话没必要,也没必要做旁通了!
回复
3楼
多谢版主,不设压差旁通的话就需要在末端加电动三通,造价和麻烦程度似乎比装压差旁通还麻烦,这样还不如装压差旁通,是吧?
回复
4楼
另外还有个问题,主机接口是DN32,空调系统主水管根据末端冷量计算出需要DN80,只开一台主机的时候,DN32的管道变为DN80供给系统,这个是不是会存在问题?
回复
5楼
再补充一个问题,如果用三通阀定流量,由于水泵是内置,相应的也和主机一样为末端总流量的65%,是否会因为水流量不足而导致管道阻力较大或管径较小的一边效果很差。但如果是用二通阀的话就不会,因为只要盘管没开,二通阀是关闭的,水会向有开盘管的管道流通,就不会存在水流向其他管道而导致冷量不足。
各位同仁,这个系统虽然很小,但里面内涵还算挺多,希望可以积极讨论下,解开我疑惑的同时,也给论坛的新人学上一课,我相信通过你们的解释和探讨,我们都能学会很多。不吝赐教,感激不尽!
回复
6楼
第一,异程系统完全可以
第二,压差旁通没必要
第三,机组本身自带水泵,流量和扬程都比较小。
回复
7楼
曾经这样做过(不是分体机):
方法1:采用定流量系统,机组出厂不带水泵,只带水力模块,另选一台水泵;
方法2:在靠近机组的风机盘管上加设两通阀,设置数量约为风机盘管数量的20%-30%。
这两种办法都试过,效果没问题
如果是分体机,建议选一大一小各带各的系统。
以上做法请雅正
回复
8楼
本帖最后由 zangyuesuifeng 于 2014-8-2 10:51 编辑
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
回复
9楼
你不会是做的开利吧 建议赶紧停了 后患很大
回复
10楼
以前的公司做过不少别墅项目,都是走异程,其实并不是所有的同程都比异程好,有的项目走同程之后会增加水泵扬程功率,主要还是你设计的合理性,况且别墅这么小的项目完全可以走异程。我们是不做压差盘通,在每层水平管连接最末端那台用三通阀代替二通阀。
回复
11楼
闭式系统管道都是充满水的,你主机选择肯定是考虑了一个同时使用系数,怎么会因为会因为水流量不足而导致管道阻力较大?除非你主机选小了,导致流量不足。
回复