请问有没有最大坡度限制呢?我之前好像看到哪里有最大坡度限制的,也就是限制流速吧,但按我师父举例说立管都没事,坡度没有最大限制,所以我不明白了。 另外,关于跌水井,立管的落差不是更大吗,为什么不考虑消能措施,室外才2米就要考虑了
请问有没有最大坡度限制呢?我之前好像看到哪里有最大坡度限制的,也就是限制流速吧,但按我师父举例说立管都没事,坡度没有最大限制,所以我不明白了。
另外,关于跌水井,立管的落差不是更大吗,为什么不考虑消能措施,室外才2米就要考虑了
12楼
回复
13楼
又学习了个知识。有的时候想东西还得靠课本上的知识啊,不能靠自己的想法。
回复
14楼
最大坡度限制流速主要是考虑水流对管壁的冲刷作用,立管内的流速肯定是很大的,会超过室外排水管所规定的最大流速,但由于是水流垂直向下运动,对管壁的冲刷应该反而较小,反正没有听说过立管被冲刷损坏的,至于室外管道经常看见被冲刷得露出钢筋的情况(钢筋混凝土管)。
所以立管可以,但水平管就要限制坡度,这是我的理解
回复
15楼
1.论坛还是有高手的。
回复
16楼
楼上的那些回答问题的,先看清楚问题哈.
室内的情况跟室外的情况是不同的.
我记得室外对于坡度的最大要求是15%,也有可能是10%,我记不太清楚了.但是最大坡度肯定是有要求的.
回复
17楼
还是按规范来把
回复
18楼
给排水管材厂家技术人员也是这么说地。
回复
19楼
回复
20楼
回复:1、你师傅太牛了。
2、室外排水的流量比室内大的多,根据能量公式 W=mv2/2.
可以看出影响能量的主要参数是物体质量和速度,前者为一次方
后者为二次方。
3、室外流量大,即质量大,速度如果也很大,那流动的水能量就很大了。
可以摧毁砖砌检查井,管道接口,当转弯时就更是威力很大了。
你分析下你师傅的说法是否正确?
回复
21楼
你的师父举例说立管没有坡度都没事,他真是知其一不知其二,立管没有坡度,但有流速要求,因为立管设计流量的负荷极限值,也就是允许设计流量是有一定的原则的,这就是立管中最适宜的流量应在水膜形成的范围内,即部分充满管断面为1/4~1/3,是立管最能充分发挥通水能力的时候。横管中的水流物理现象和立管有些不同,排水横管要有一定的充满度和与之相适应的流速和流量。 关于跌水井,,那是指排水支管接入排水井时的水头落差,1米范围可以不设,大于2米可设,那是防止水流对井底和井壁的冲刷,而有些地方还没用过跌水井,设计时可灵活掌握的。
回复