我们工程基础是回填中沙碎石料,在回填碾压时,适当洒水可以理解,但已经碾压完的基础没建筑前即放水淹在水下,我认为不妥,请有关专家给与解答。
我们工程基础是回填中沙碎石料,在回填碾压时,适当洒水可以理解,但已经碾压完的基础没建筑前即放水淹在水下,我认为不妥,请有关专家给与解答。
2楼
我也认为不妥,放水后多少可以使砂石泡松,影响承载力的。
回复
3楼
是作为什么建筑物的基础,能说明下吗?
回复
4楼
作为闸坝地基
回复
5楼
施工单位都是不管不顾,只要把监理搞定,怎么施工方便简单,就怎么干。
当然从工程技术上说,我感觉那样做也是不妥,做闸室基础讲究前堵后排,更不应该浸水
回复
6楼
监理怎么会同意你们那样做呢?地基碾压好后,是不允许放水泡的啊,会影响承载力的。
回复