我第一次接供热管网的活,一般都是做末端和换热机房的 所以有些施工工艺不太了解 请高手解答 我们采用的是无补偿直埋式敷设 钢管保温是提前预制好的 所以有几下几个问题 、 1.所有焊口处 图纸要求先拉毛后发泡,拉毛我明白 发泡我不太明白怎么做 是打发泡胶吗 如果是外部是否加设套管?套管选择什么材质的? 2.图纸没有显示固定点 那管道是否还需加设固定墩 如果不需加设固定墩那管道如何固定? 3.从图纸上看供回水之间有很多交差点 如果有管路交差 怎么解决 做过桥弯吗?如果不是如何解决
我第一次接供热管网的活,一般都是做末端和换热机房的 所以有些施工工艺不太了解 请高手解答
我们采用的是无补偿直埋式敷设 钢管保温是提前预制好的 所以有几下几个问题 、
1.所有焊口处 图纸要求先拉毛后发泡,拉毛我明白 发泡我不太明白怎么做 是打发泡胶吗 如果是外部是否加设套管?套管选择什么材质的?
2.图纸没有显示固定点 那管道是否还需加设固定墩 如果不需加设固定墩那管道如何固定?
3.从图纸上看供回水之间有很多交差点 如果有管路交差 怎么解决 做过桥弯吗?如果不是如何解决
4.如果有T字接头图纸要求做Z字或者U字补偿 我看了下图集 具体施工我是明白的 但是Z字和U字我如何选择那?如果三通处我选择斜Y三通加45°弯头 是否可取代Z字或者U字补偿那?请高手回答 在线速等?
2楼
1.现在的直埋预制保温管一般保温材料是聚氨酯
所有发泡指的也是聚氨酯现场发泡
保护层采用和成品管道通材质的材料
一般是高密度聚乙烯和玻璃钢
接口处的保护层必须和原预制保护层紧密结合
不能漏水
2.直埋管道的固定点比较少
如果设计没有问题
可按图纸施工(图纸没有就不做)
3.管道交叉一般支管上翻抽分支,偶尔也可以下翻
这些做法及其标高
设计图纸应该明确
如果图纸不明
可要求设计院补充变更
4.如果有T字接头:
按图纸施工即可,具体如何选择由设计定
你只管照图施工就行
回复
3楼
有不少问题
----------
方案性问题
1.低温水95/70度建议长直管段尽量采用无补偿直埋敷设
弯头和三通处也尽量考虑自然补偿
尽量避免设置固定墩和补偿器
仅此,可节约几十万
----------------
抛开方案不谈
其他图纸问题
1.直埋管道应使用预制管道
最好不要现场发泡保温
2.上翻抽分支,有局部高点时
必须设置放气阀及放气井
3.补偿器如果不是直埋型
必须设置补偿器井
4.两个补偿器之间,应设置固定支架
5.管道缺少敷设标高
及坡度坡向
仅说明交代一句
深度远远不够
6.固定墩设置在弯头处
从所未见
对其安全性表示怀疑
7.应有管道及管沟横剖面图
8.三通缺少校核
一些不满足规范要求
回复
4楼
发错地方了
咋删不掉
回复