低压主进、母联机出现开关的瞬动、长延时极短延时的整定一直不是特别明白,那位高人能明示,小弟感激不尽!
低压主进、母联机出现开关的瞬动、长延时极短延时的整定一直不是特别明白,那位高人能明示,小弟感激不尽!
2楼
主要是为了低压两段母线不并列运行
这个应该是备自投的一个重要功能
因为如果高压侧没并列 低压侧并列可能出现环流
回复
3楼
瞬动OFF!
长延时(过载):按计算电流整定,几十秒的时限!
短延时(短路):几倍的额定电流,零点几秒的时限!
回复
4楼
这8in或5in 0.4s到底怎么来的?
回复
5楼
3楼的兄弟,长延时是反时限特性,时限是随电流变化的,你是怎么整定到几十秒上去的啊
回复
6楼
学习中。。
回复
7楼
难道有错么?
回复
8楼
到额定电流就整定到15s 吧
回复