求助高人:变电室低压保护整定
zyl4502
zyl4502 Lv.2
2006年12月04日 20:45:49
只看楼主

低压主进、母联机出现开关的瞬动、长延时极短延时的整定一直不是特别明白,那位高人能明示,小弟感激不尽!

低压主进、母联机出现开关的瞬动、长延时极短延时的整定一直不是特别明白,那位高人能明示,小弟感激不尽!
免费打赏
ele00
2006年12月04日 20:54:15
2楼
主要是为了低压两段母线不并列运行

这个应该是备自投的一个重要功能
因为如果高压侧没并列 低压侧并列可能出现环流
回复
ares_rambo
2006年12月04日 20:56:07
3楼
瞬动OFF!
长延时(过载):按计算电流整定,几十秒的时限!
短延时(短路):几倍的额定电流,零点几秒的时限!
回复
zyl4502
2006年12月04日 20:57:48
4楼
这8in或5in 0.4s到底怎么来的?
回复
netling
2006年12月04日 21:33:49
5楼
3楼的兄弟,长延时是反时限特性,时限是随电流变化的,你是怎么整定到几十秒上去的啊
回复
jordan2091
2006年12月04日 22:54:33
6楼
学习中。。
回复
ares_rambo
2006年12月05日 08:49:23
7楼

难道有错么?
回复
rencom886@co163
2006年12月06日 21:08:01
8楼
到额定电流就整定到15s 吧
回复

相关推荐