在一个小区,碰到这样的一个问题! 电梯一般都是用双电源带的吧·~ 先是把主电送上去了 没问题,正常~~后又把备电送上去结果俩路同时跳了,后又先送备电,正常,在送主电结果俩路又跳了。。悲哀死了·· 跳的开关是双电源上一级的 一个动力柜!我来画图说明·~ 就是从配电室出来俩路电 分别到 俩个 落地柜,然后各出一路到 双电源的 主和备, 落地柜的主开关是 漏保的 不 过我已经将漏保 里面的漏电保护装置给拆掉了,之后还是同样的效果·~ 落地的 配置是4P主开 带3P分开 3P 在带 双电源 ,跳闸的时候直接跳的 主开 ,现在小区里都是之送了一路点 现在很急啊 求 大神 给答案 看下问题是出在哪里了~·~双电源 没有前开关··
在一个小区,碰到这样的一个问题! 电梯一般都是用双电源带的吧·~ 先是把主电送上去了 没问题,正常~~后又把备电送上去结果俩路同时跳了,后又先送备电,正常,在送主电结果俩路又跳了。。悲哀死了·· 跳的开关是双电源上一级的 一个动力柜!我来画图说明·~ 就是从配电室出来俩路电 分别到 俩个 落地柜,然后各出一路到 双电源的 主和备, 落地柜的主开关是 漏保的 不 过我已经将漏保 里面的漏电保护装置给拆掉了,之后还是同样的效果·~ 落地的 配置是4P主开 带3P分开 3P 在带 双电源 ,跳闸的时候直接跳的 主开 ,现在小区里都是之送了一路点 现在很急啊 求 大神 给答案 看下问题是出在哪里了~·~双电源 没有前开关··
2楼
双电源切换有故障,或者说二路的相位不同,二个电源短路了!!!
回复
3楼
仔细检查一下你图中的未端双电源切换装置。
另你的双电源切换装置N线是如何接的?
回复
4楼
N线问题可能性大,双电源切换装置可能有问题
回复
5楼
首先核对相位,其次两个4P的N线由于你用的是漏电开关,在电梯那边N线是不能合用的,电梯那边也要4P,不然N线合并后,由于你的4P开关只是断开火线,N线两个开关都是同的,这样N线上的电流分别从两个开关的N线上分流通过,不跳才怪。
回复
6楼
电梯那边的4P你是N线接上桩头,这样对于分出去用3P也没有什么影响,最根本的问题就是你去电梯两路电源切换箱的两个电源的N线千万不能再切换箱开关上桩头并。
回复
7楼
双电源前后全部用4P断路器
确保两条线路独立 在去实现双电源切换
回复
8楼
首先核对相位,其次两个4P的N线由于你用的是漏电开关,在电梯那边N线是不能合用的,电梯那边也要4P,不然N线合并后,由于你的4P开关只是断开火线,N线两个开关都是同的,这样N线上的
镍氢电池电流分别从两个开关的N线上分流通过,不跳才怪。
回复
9楼
同意楼上
回复
10楼
好像分析有理
回复