我是在校学生 做消防设计 如何确定消防水箱和水池的容积啊?
我是在校学生 做消防设计 如何确定消防水箱和水池的容积啊?
2楼
1.消防水箱,一般是指天面消防水箱,贮存10分钟室内消防初期用水,由室内消防用水量乘以时间(10分钟)确定,一般分6立方、12立方、18立方三挡,当超过18立方时可按18立方算。高层建筑天面消防水箱出水有压力要求,多层建筑没有
2.消防水池,一般多指地下消防水池,贮存室内消防、喷淋用水量(室外消防水量水压无法保证时也应贮存),计算方法也是消防水量乘以时间。具体可看《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》、《自动喷水灭火系统设计规范》等
回复
3楼
回复
4楼
1楼回答的相对确切,估计在学校很少用到规范,至少我在上学的时候都不知道有这样的那样的规范,可悲啊,是不是我们的教育制度出了问题?
回复
5楼
系统的设计流量
9.1.1 喷头的流量应按下式计算:
(9.1.l)
式中 q——喷头流量(l/min);
p——喷头工作压力(mpa);
k——喷头流量系数。
9.1.2 水力计算选定的最不利点处作用面积宜为矩形,其长边应平行于配水支管,其长度不宜小于作用面积平方根的l.2倍。
9.1.3 系统的设计流量,应按最不利点处作用面积内喷头同时喷水的总流量确定:
(9.1.3)
式中 qs——系统设计流量(l/s);
qi——最不利点处作用面积内各喷头节点的流量(l/min);
n——最不利点处作用面积内的喷头数。表7.1.2 同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距
喷水强度
(l/min•m2) 正方形布置的边长(m) 矩形或平行四边形布置的长边边长(m) 一只喷头的最大保护面积(m2) 喷头与端墙的最大距离(m)
4 4.4 4.5 20.0 2.2
6 3.6 4.0 12.5 1.8
8 3.4 3.6 11.5 1.7
12~20 3.0 3.6 9.0 1.5
注:1 仅在走道设置单排喷头的闭式系统,其喷头间距应按走道地面不留漏喷空白点确定;
2 货架内喷头的间距不应小于2m,并不应大于3m。
算出喷淋系统的流量,在加上消火栓的流量(室内消火栓一般是15L/S)上2小时就是水池的容积
回复
6楼
算出喷淋系统的流量,在加上消火栓的流量(室内消火栓一般是15L/S)乘上2小时就是水池的容积.
不好意思公式没传上.
回复
7楼
我们老师可从没给我们讲过这些 郁闷啊 书上好象也没说啊~!!
回复
8楼
二楼说得基本不错,只是应该把多层和高层分开来,高层虽然也有9立方、12立方、18立方几种要求的容积,但是没有10分钟的概念。
回复