冷暖型空调室外机排水问题
honeywillin
2012年06月09日 22:35:52
来自于中央空调
只看楼主

冷暖型空调室外机是不是要单独做排水,那样排水怎么排啊,室外又不能乱排,有一台排到了室外排水管了,可是另外的一台太低了,排不到,请问有什么解决办法吗?是不是所以冷暖型的空调室外机都是要做单独排水的啊?谢谢!

冷暖型空调室外机是不是要单独做排水,那样排水怎么排啊,室外又不能乱排,有一台排到了室外排水管了,可是另外的一台太低了,排不到,请问有什么解决办法吗?是不是所以冷暖型的空调室外机都是要做单独排水的啊?谢谢!
免费打赏
chachababy
2012年06月11日 16:11:48
2楼
外机需要排水吗
回复
skysunbin
2012年06月11日 22:39:20
3楼
路过 学习中!
回复
snail_yin
2012年06月12日 11:49:49
4楼
室外机不需要排水,需要排水的是室内机,由给排水专业配合考虑。
回复
牛广人
2012年06月13日 16:20:14
5楼
如果把工程做得非常好的话,外机是需要做排水的,否则冬天会到处流水。具体做法就要靠土建专业了。无非是存水槽、地漏、集排水管等。
回复
nj_kisen
2012年06月13日 22:16:56
6楼
室外机排水....我的世界观被颠覆了
回复
牛广人
2012年06月14日 16:04:29
7楼

冷暖热泵机在冬季化霜时有水,量还不少呢。
回复
牛广人
2012年06月14日 16:08:16
8楼
我目前就在做一个项目,用冷暖热泵空调,就要考虑室外机排水的问题。
回复
liugang2020
2012年06月15日 21:41:15
9楼
装个小水泵就可以解决了
回复
牛广人
2012年06月16日 11:48:44
10楼
这个真不靠谱。
回复
chinalnkydlzc
2012年06月17日 10:52:15
11楼
在什么地区,最好做内排水!冬季时防冻好点!