江湖救急:罗茨风机开了几分钟后风管很烫
zhongzh
zhongzh Lv.5
2012年06月09日 20:31:10
只看楼主

江湖救急:调试新建的污水处理厂,第一次用到TSR型三叶罗茨鼓风机,第一次开启了几分钟后发现风管很烫。个人认为原因在于:缺泄压阀,风机是带负荷启动的; 局部阻力大了,第一次通气,曝气盘很多都是堵了的,随着通气时间的增加,氧化池内气团才逐渐增加; 摩阻大了,据安装的交待从风机房到氧化池的风管的弯头有八个左右。各位路过的同行指点一二呀。(图片发不上来)

江湖救急:调试新建的污水处理厂,第一次用到TSR型三叶罗茨鼓风机,第一次开启了几分钟后发现风管很烫。
个人认为原因在于:缺泄压阀,风机是带负荷启动的;
局部阻力大了,第一次通气,曝气盘很多都是堵了的,随着通气时间的增加,氧化池内气团才逐渐增加;
摩阻大了,据安装的交待从风机房到氧化池的风管的弯头有八个左右。
各位路过的同行指点一二呀。(图片发不上来)
免费打赏
redcount
2012年06月11日 09:22:12
2楼
赶紧改管线吧,要不就换风机。你这早晚出事,咋会设计出八个弯头呢?

要不先增设放空阀,无负荷启动试试,还热不热。这设计的是不是才毕业啊?
回复
zhongzh
2012年06月14日 16:35:35
3楼
风管温度有七八十度。问了两位资深工程师,一位说这个温度是正常的,泄压管泄压阀也可以不用。另外一个说直接改管线,赶紧加泄压管泄空阀。左右为难了,安装的拍屁股早走人了,想改也难
回复
redcount
2012年06月15日 15:53:43
4楼
风机两头温度,高温处可以达到百十度都还开开呢,润滑用2号锂基脂。但不知道你们这风机要求怎样,不同的型号,不同的要求。

但是设计出8个弯头,那肯定是不规范的。
回复
canmanxu
2012年09月03日 10:16:10
5楼
出气的阀门有没有全部打开,还有工作压力有没有超过额定风压
回复
niveluxiang
2012年09月03日 11:11:47
6楼
有放空没,有的话开一点放空阀
回复
bjlyige
2012年09月05日 11:45:23
7楼
发热很正常啦! http://www.lyige.com/
回复
呵呵1123
2012年09月07日 17:58:14
8楼
管道发热时正常的,主要看你风机本体是否异常
回复
hutanghua
2012年09月13日 17:10:33
9楼
如果你的工作压力总是超过额定压力,你现在可以加泄压管泄空阀,而且可以自己讲曝气盘通开。不然你的曝气盘越来越堵,风管就会越来越烫,风机的噪音也会越来越大。
回复
yl_0102
2012年09月26日 16:01:38
10楼
我赞成8楼说的,管道肯定会发热的,就看你的风机在正常范围不。
回复
songydn
2012年09月27日 11:57:16
11楼
发热很正常 8个弯头那肯定是多了