电柜质检主要检验什么(电路方面的)

电柜质检主要检验什么(电路方面的)
免费打赏
有时
2012年06月10日 20:19:13
2楼
你们应该有自己的《检验规程》,以下内容摘自我们的《高压开关设备检验规程》,贴出来与同行交流:
3,二次回路检查
首先按高压开关柜控制电路图(二次原理或接线图)及二次元器件清单,逐台核对二次元器件(包括辅件、二次端子)的型号、规格、参数、数量及生产厂家。凡技术协议中有规定要求的不得变更,元件外观有缺陷的不得使用,元件代用和更改必须有相应的元器件代用手续和设计变更通知单。
3.1开关柜二次导线配置应符合《成套电器二次线工艺守则》及用户的特殊要求。
3.1.1二次线的选用
二次配线应根据要求承载的额定电压和额定电流来选择,控制回路、电压回路的铜导线一般为1.5mm2,电流回路为2.5mm 2,弱电部分可采用1mm 2,柜内照明回路可选用1.5mm 2,通讯回路应选用多芯抗干扰屏蔽线,电子元件回路及受结构限制元件接线应在满足回路电流要求、电压降要求及机械强度要求的前提下,可按特殊情况选择较小截面的铜芯软导线。
3.1.2二次导线颜色符合GB2681-81电工成套装置中的导线的颜色规定。
3.1.3所有二次配线均采用预绝缘型冷压接线端子,用压线钳压紧。
3.1.4所有二次配线端头均应有线号,线号应正确清晰,且不易脱色,并应保持字向及排列一致,以便工作人员检查线路。
3.1.5二次线线束必须捆紧,对于连接可动部位的线束应留有足够的长度过渡,以确保门在开启、关闭时不受影响。
3.2二次回路的通电试验
3.2.1按控制电路图(二次原理、接线图)及二次元件安装使用说明书,检查相应的二次元件接线的正确性及二次端子排、小母线的排列接线的正确性。
3.2.2通电试验前应检查接线的正确性再通电试验。综合保护装置、继电保护回路:包括电流、电压回路的相别及极性应符合技术要求。
3.2.3二次回路中各独立电路或各独立电路的支路施加符合规定要求的交直流电源、电流,模拟其运行情况,进行一、二次元器件相互配合的通电联动试验(含保护联锁动作试验)。试验电源应加在小母线上,无小母线时加在进线端子上。二次接线的通电验证,应在以下方面进行:
a、控制回路断路器分、合闸的可靠性,断路器回路相别的一致性与断路器合闸回路相连的所有信号回路的正确性。
b、表计回路模拟试验;
c、继电保护回路(包括综合保护装置)模拟动作试验;
d 、装置间有配合要求的各元器件互动应满足配合要求,所有动作的元器件应与其工作原理及回路线路相符。
e、所有相互间存在电气闭锁关系的回路,应与设计相符合。
3.2.4配有电气联锁的电磁锁应以85%和110%额定电压各动作5次,以检查其动作是否正常及可靠。
3.2.5带电显示装置试验时,应在一次回路施加30%额定电压,其氖灯应启辉发光,施以100%额定电压时,其氖灯应达到正常运行时的亮度,强制闭锁装置是否闭锁动作、可靠。
3.2.6 二次回路通电试验完毕后,应对其绝缘进行试验。
a、用500V摇表测其回路绝缘电阻,回路电阻应不小于10MΩ。
b、施以工频电压2000V/1s,应无击穿放电现象。
3.2.7 所有二次回路中的继电器在通电试验或调整完毕后,应将继电器外罩盖好,上好螺钉和密封垫圈等。
3.2.8凡带有铅封的装置,出厂检查时不得进行拆除,若检查中发现其不合格,应将整台元件作更换处理。
回复
有时
2012年06月10日 20:23:20
3楼
说实话,带电显示只在工频耐压时检查灯亮不亮以及相序对不对,“强制闭锁”功能完全没有检查过,不晓得各位有没查过的。
回复