直埋电缆对地有电容,存在漏电电流,漏保开关会不会跳闸的问题?
huangx06
huangx06 Lv.5
2012年06月09日 18:43:31
只看楼主

最近偶然听人说:直埋电缆对地有电容,存在漏电电流,漏保开关容易跳闸的问题。可是我仔细想了一下心里有如下疑问。我们知道电容C=εS/4πkd ,ε是一个常数,S为电容极板的正对面积,d为电容极板的距离, k则是静电力常量。埋地电缆里面的每根铜导线对地电容应该是相等的(pe截面小一些,可能不会相等,但正常情况下pe截面不存在电流,所以不予考虑)。1.假设电缆流过的负荷三相平衡,那么N线上没有电流。而三根相线所流过电流矢量和为零,那么三根相线由于存在对地电容而产生的漏电电流的矢量和应该也是为零的。

2..假设电缆流过的负荷三相平衡,那么N线上有电流。那么三根相线和一根N线上所流过电流矢量和为零,那么三根相线和一根N线由于存在对地电容而产生的漏电电流的矢量和应该也是为零的。
所以我觉得埋地电缆对地有电容所产生的漏电电流不会使漏保开关跳闸?
免费打赏
huangx06
2012年06月11日 09:25:09
2楼
自己顶起来,希望大家讨论一下。
回复
红苹果
2012年06月11日 10:12:01
3楼
一般应该不会吧,,那玩意又不进开关。。。
回复
huangod
2012年06月11日 10:33:04
4楼
漏电是有的,但是很小。参见《配电手册》P637,表11-43
回复
huangx06
2012年06月11日 10:56:30
5楼
不是说漏电电流大小的原因,我是觉得漏电电流的矢量和应该为0,所以就算漏电电流再大开关都不会跳。
回复
wboy8759
2012年06月11日 11:49:10
6楼


这个你就说错了。漏电电流的不平衡电流以及零序分量的矢量和都不为零哦。
回复

相关推荐