请教厂区各汇流区的径流系数的问题
大师兄湿了
2012年06月09日 18:13:38
只看楼主

厂区雨水的计算,总的来说就是不同的区域采用的径流系数,比如:混凝土路面 屋顶径流系数采用0.9,绿地由于下渗径流系数采用0.3,然后每个汇水区域再加权平均计算来确定每个区域的径流系数。 如果屋顶的雨水直接通过室外雨落水管排至绿地,那么这部分屋顶的径流系数是按绿地的呢,还是神马? 如果这部分屋顶的径流系数还是采用0.9,那么到达绿地是肯定有下渗的,如果采用0.3,那么肯定不会像雨水直接下到绿地那样下渗的多,那么0.3肯定小了。

厂区雨水的计算,总的来说就是不同的区域采用的径流系数,比如:混凝土路面 屋顶径流系数采用0.9,绿地由于下渗径流系数采用0.3,然后每个汇水区域再加权平均计算来确定每个区域的径流系数。
如果屋顶的雨水直接通过室外雨落水管排至绿地,那么这部分屋顶的径流系数是按绿地的呢,还是神马?
如果这部分屋顶的径流系数还是采用0.9,那么到达绿地是肯定有下渗的,如果采用0.3,那么肯定不会像雨水直接下到绿地那样下渗的多,那么0.3肯定小了。
哈哈
免费打赏
lilei_0718
2012年06月13日 15:04:47
2楼
非常值得学习的资料。
回复
kittaro
2012年06月13日 16:52:36
3楼
现在企业微博营销才知道是这样子的。
回复
huangzhimin
2012年06月14日 10:12:05
4楼
为简化计算,一般可根据厂区汇水面积,按地面种类加权平均计算,求出一个综合径流系数。
回复
lundunzhang
2014年08月09日 20:44:15
5楼
我想应该是按照屋面的径流系数进行统计,因为可能会有部分的屋面雨水排到道路上,采取0.3不准确,为了保证设计的可靠性,径流系数取大值较好。