箱变与重油罐防火间距是多少?
hma197548
hma197548 Lv.4
2012年06月09日 17:34:18
只看楼主

在一建筑与重油罐之间有间距18米空地,想在中间布置一台箱变,首先保证箱变与建筑3米防火间距,哪余下和重油罐防火间距满足要求吗? 箱变与重油罐防火间距是多少?

在一建筑与重油罐之间有间距18米空地,想在中间布置一台箱变,首先保证箱变与建筑3米防火间距,哪余下和重油罐防火间距满足要求吗? 箱变与重油罐防火间距是多少?
免费打赏
lingxuct
2012年06月10日 17:48:36
2楼
工业易燃易爆场所的普通二级防爆要求距离上不小于15米,你说的18米范围是没法放箱变了。