18层建筑,这样的采暖系统常见吗?
xd-xdcad
xd-xdcad Lv.6
2006年12月04日 15:25:51
来自于采暖供热
只看楼主

这两天看到这样的楼梯立管设计,如图,请问暖通专业:这样的系统常见吗?有什么优缺点?

这两天看到这样的楼梯立管设计,如图,请问暖通专业:这样的系统常见吗?
有什么优缺点?

1165217150477.gif

免费打赏
loosy
2006年12月29日 10:49:13
32楼
请教什么叫隔离阀门,急盼谢谢.
另外我觉得这么大的小区肯定有换热站,定压循环泵选好应该没问题的.
回复
loosy
2006年12月29日 10:54:24
33楼


为什么最大06MPA,系统肯定是一个系统,18*3+3不是0.8MPA吗,不过我有点不放心,会取1.0
回复
ysq20000715
2006年12月29日 11:54:47
34楼




是叫"分环"吧?
回复
loosy
2006年12月30日 09:38:28
35楼
没人呀,过新年了?
回复
xd-xdcad
2006年12月30日 10:04:23
36楼
大家一般看到的高层采暖系统一般都是什么形式的?
回复
fuhu887
2006年12月30日 16:49:37
37楼
一般是分区供暖,每六层一对共用立管。
回复
xd-xdcad
2007年03月28日 13:38:31
38楼
室内暖气片采暖设计供回水温度是多少?
系统阻力一般多大?
高层分区大家看到的一般是什么形式的?