这两天看到这样的楼梯立管设计,如图,请问暖通专业:这样的系统常见吗?有什么优缺点?
这两天看到这样的楼梯立管设计,如图,请问暖通专业:这样的系统常见吗?
有什么优缺点?
22楼
如果每个系统加流量平衡阀应该没有多大的问题,水的平衡应该没有问题
但是我想申明的是,系统的最大的承压点跟水泵的装法还有关系
如果水泵装在回水管上0.8MPa的压力应该没有问题
如果装在供水上,底层散热器的承压就有问题。
回复
23楼
18层不分区,回水压力定在0.6MPa,那么水泵出口供水的压力岂不要超过1.0MPa了吗。这样的管道阀门就要1.6MPa的了,不会节省费用的吧。设备及散热器的耐压可能达到????????
回复
24楼
采暖还是分区吧!
底层散热器承受了那么大的压力!
回复
25楼
这样肯定有问题 垂直失调严重,而且底下几层承压高。
回复
26楼
这个采暖系统可以说就不可以用吧!不但垂直失调严重,而且个分支没有一个阀门,一旦有一处出现问题,整栋大楼都受牵连啊!
回复
27楼
这个建筑图纸是青岛地区的,这个小区12万,多数是高层,所有的高层建筑都是采用这种方式的,并且每个大分支都安装隔离阀门,所有进用户分支全部按照分户计量的原则安装缩需要的管件
回复
28楼
分户是每层都有供回水管吧,不会是公用的
回复
29楼
是公用立管,只不过将公用立管分为并联的三部分
另外采暖系统图中都有Q与△P,请问△P(单位KPa)包括立管阻力与用户户内阻力吗?大家一般取多少?最大允许多少?
回复
30楼
我认为应该是每户都有分支的双管异程式系统和这个系统的方式进行比较。
感觉这比普通的双管异程式从调节上可能会更好控制一些,这样可以分区调整。
回复
31楼
应该没有问题。供热系统从大到小基本上就是这么布置的,只不过这个是站着,别的都是躺着,可以覆盖几十公里,上千个分支,分支管道设好调节控制阀就行了
另外满足系统满水,承压要求等必要条件。
闭式系统承压最大的位置是,一楼最大静压力0.6MPA,而不是楼上说的那么高。室内系统资用压头3-5米就够了
书本知识要掌握扎实,然后要灵活运用,不能太死