变频器怎么一拖三由压力表控制
niqingyuan08
2006年12月04日 14:56:56
只看楼主

今天去看了现场是这样的,是有远传压力表来给变频器信号,由电阻来调压力,第一个接触器始终变频,当第一台给出的压力不足时,第二台水泵工作,当这时压力还不够时第三台才工作,压力到了之后二,三停手动自动我自己能搞定,问问有没高手指教。最好有图,本人用的是ABBACS510的变频器

今天去看了现场是这样的,是有远传压力表来给变频器信号,由电阻来调压力,第一个接触器始终变频,当第一台给出的压力不足时,第二台水泵工作,当这时压力还不够时第三台才工作,压力到了之后二,三停手动自动我自己能搞定,问问有没高手指教。最好有图,本人用的是ABBACS510的变频器
免费打赏
dreamlss
2006年12月05日 11:21:29
2楼
ABBAC510应用宏实现一拖二,一台调速电机,一台辅助电机.至于三台.好象不能实现吧
要实现三台就得靠PLC编程
我见过一套类似的.是富士的变频.参考一下吧.
回复
dreamlss
2006年12月05日 11:26:50
3楼
参考一下.
回复
niqingyuan08
2006年12月16日 22:54:01
4楼
我请教高手后已经实现了,一个自动,两个输出辅助,一个输出报警,很平稳.谢谢朋友的提醒了.