办公楼电源插座问题
wlyzhchf
wlyzhchf Lv.4
2006年12月04日 14:25:40
只看楼主

办公楼每路2.5平方单股硬铜线,请问最多可以接多少房间的墙插,每个插座能带多大负荷。有标准吗?多谢各位!

办公楼每路2.5平方单股硬铜线,请问最多可以接多少房间的墙插,每个插座能带多大负荷。有标准吗?多谢各位!
免费打赏
飞影道人
2006年12月04日 15:41:01
2楼
插座不超过10个
办公室插座按300W计
回复
cf8980
2006年12月04日 16:06:43
3楼
插座不超过10个 是规范上对每回路插座数量要求. 办公室插座按300W计(过去按100W),是一般负荷估算的方法.
如果从极限能力看, 单个插座可带负荷最大不能超过额定电流(如10A插座不能超过10A);而同一回路插座累加电流同时不能超过线路2.5平米铜线的额定载流量.

一般插座回路用4平米铜线
回复
mjia
2006年12月04日 16:49:41
4楼
回复
lggufei
2006年12月04日 19:16:57
5楼
我们这插座一般都是3*4.
我觉得办公室插座一个按150W就可以了.
没必要按300.
一个回路不能超过10个.
回复
swh4444
2009年05月30日 11:22:38
6楼
按单位面积法办公室一般是40-50w/平米,每4-5个平方设一个插座哪么一个插座不就是200w吗,这样算对吗?
回复
fandp1984
2009年05月30日 18:36:03
7楼
规范上不是100W么,2楼这个300W有什么依据啊?
回复
fc1976927
2009年06月01日 15:58:31
8楼
插座回路需要4平方的线么?
回复

相关推荐

APP内打开