CT的带载能力是怎么计算的?
zhitianshi
zhitianshi Lv.2
2006年12月04日 12:24:34
来自于继电保护
只看楼主

请问一个100/5电流互感器额定容量5VA可以带多大负载?

请问一个100/5电流互感器额定容量5VA可以带多大负载?
免费打赏
jmgkzch
2008年04月29日 21:39:42
22楼
不错
这个回答我满意
回复
cxy1981819.com
2008年05月22日 14:23:27
23楼
学习
回复
zzx1354
2008年05月22日 16:38:02
24楼
学习中.......
以后多指教......
回复
wang8067
2008年05月23日 20:08:43
25楼
回复
lee0012006
2008年05月24日 09:44:20
26楼
引用:二次线路和仪表总阻抗允许为5/25=0.2欧姆。
2楼说的是不是,一次电流是100A时,可带0.2欧姆的负载. 通常我们选互感器按额定电流的1.5倍选互感器.
例如,额定70A,选100/5,5VA 的互感器, 二次电流为3.5A 则带负载为5/(3.5X3.5)=0.41欧姆.
不知道这么理解对不对?
回复
rainstar110
2008年05月24日 11:55:20
27楼
请问一个100/5电流互感器额定容量5VA可以带多大负载?

从CT二次端子处 向接入保护装置的电缆 通入5A电流,测得电缆两端的压降U
计算R=U/5
如果R<=(5VA/(5A的平方)=0.2欧姆
即R<=0.2,则该CT合格