请问一个100/5电流互感器额定容量5VA可以带多大负载?
请问一个100/5电流互感器额定容量5VA可以带多大负载?
2楼
二次线路和仪表总阻抗允许为5/25=0.2欧姆。
.........................................
回复
3楼
http://www.bjx.com.cn/blog/user1/3040/index.shtml
这里有
回复
4楼
多谢拉
回复
5楼
引用:二次线路和仪表总阻抗允许为5/25=0.2欧姆。
2楼说的是不是,一次电流是100A时,可带0.2欧姆的负载. 通常我们选互感器按额定电流的1.5倍选互感器.
例如,额定70A,选100/5,5VA 的互感器, 二次电流为3.5A 则带负载为5/(3.5X3.5)=0.41欧姆.
不知道这么理解对不对?
回复
6楼
楼上的对
回复
7楼
ZN=S2N/(I2N)2
例如,某电流互感器标定额定负载和二次电流分别为10VA和5A。则其额定负载阻抗最高限值应为:10VA/(5A)2=0.4Ω。即该电流互感器二次电路的实际负载阻抗应小于0.4Ω,才能保证标定的准确度。
回复
8楼
楼上的对
回复
9楼
顶顶楼上
回复
10楼
请9楼再详细解释一下!您是说10VA/(5A)2=0.4Ω 电流互感器二次电路的实际负载阻抗应小于0.4Ω,是不是指二次电流为5A时,如果二次不到5A,负载阻抗还是小于0.4Ω吗?
回复
11楼
某电流互感器标定额定负载和二次电流分别为10VA和5A。则其额定负载阻抗最高限值应为:10VA/(5A)2=0.4Ω。即该电流互感器二次电路的实际负载阻抗应小于0.4Ω,才能保证标定的准确度。
回复