简单,但是困扰(关于上海多层住宅)
alibaba9120
2006年12月04日 09:44:57
只看楼主

一直困扰着我的难题,希望做过上海住宅的朋友一起来谈谈感受,尤其是审图方面有那些要求??困扰1:多层住宅底层就一间设备间,现在做电信间,那么强电没地方放了,我看只有放墙上了,不知大家怎么看,尤其是总短路器不易暗装!!困扰2:楼层间的表箱供电局要求有一级短路器,那么到用户箱总短路器整定值必然变小,6KW整定的只有32A了.困扰3:有人说安防和对讲系统要绝对分开,可是我现在也见到做在一起的,不知谁对谁错??

一直困扰着我的难题,希望做过上海住宅的朋友一起来谈谈感受,尤其是审图方面有那些要求??


困扰1:多层住宅底层就一间设备间,现在做电信间,那么强电没地方放了,我看只有放墙上了,不知大家怎么看,尤其是总短路器不易暗装!!

困扰2:楼层间的表箱供电局要求有一级短路器,那么到用户箱总短路器整定值必然变小,6KW整定的只有32A了.
困扰3:有人说安防和对讲系统要绝对分开,可是我现在也见到做在一起的,不知谁对谁错??


还请大家不惜唇舌,解释下,先谢过
免费打赏
migran
2006年12月04日 18:56:20
12楼
上海多层住宅一般不设配电间,供电局的电缆进终端箱(权属分界点)后出来就进总总熔断器盒,再垂直干式配电。可能是用电量小且无备用电的缘故。
回复
alibaba9120
2006年12月04日 22:50:26
13楼
11楼的朋友讲的就是我所见到的情况,可是这个箱,那个盒,我觉得总短路器该装在哪里呢???
回复
alibaba9120
2006年12月06日 22:14:26
14楼
到底总熔丝箱里  要不要总短路器?
回复
ryanxue
2006年12月10日 19:54:08
15楼
上海的项目,多层不需要总断路器,为总熔丝盒,但其他地方的项目的话,按照国标要求,需要设置断路器
回复
alibaba9120
2006年12月12日 21:07:07
16楼
恩,了解l 问题解决了,谢谢楼上的 兄弟们
回复
hys_nc
2006年12月12日 22:23:21
17楼


第一,上海的多层住宅一般来说,进线都是不用加断路器的,上海供电公司直接用熔断器保护的!
上了断路器也会被要求改图的!
第二,住宅用电作为三级负荷,有时候可以不考虑级差配合。6kW采用32A作为主开关也可以!
第三,上海技防办要求采用对讲与安防分开,但是从工程实际来看,大部分还是采用一体化的较大!
回复
alibaba9120
2006年12月13日 17:31:57
18楼
恩,谢谢17楼的朋友,17楼的朋友好象是个高手哦,对情况很了解的,谢谢 解答
回复
netling
2006年12月13日 21:39:25
19楼
对于对讲和安保的问题我提醒楼主一下,上海的住宅最后的验收,上海市技术防范办公室(17楼简称技防办)是要来验收的,如果是两种系统做在了一起,是通不过验收的,到时候很麻烦.楼主小心为上
回复
alibaba9120
2006年12月14日 08:56:13
20楼
恩,收到,那我就它分开做吧,省得以后麻烦,谢谢19楼兄弟的提醒!
回复