简单,但是困扰(关于上海多层住宅)
alibaba9120
2006年12月04日 09:44:57
只看楼主

一直困扰着我的难题,希望做过上海住宅的朋友一起来谈谈感受,尤其是审图方面有那些要求??困扰1:多层住宅底层就一间设备间,现在做电信间,那么强电没地方放了,我看只有放墙上了,不知大家怎么看,尤其是总短路器不易暗装!!困扰2:楼层间的表箱供电局要求有一级短路器,那么到用户箱总短路器整定值必然变小,6KW整定的只有32A了.困扰3:有人说安防和对讲系统要绝对分开,可是我现在也见到做在一起的,不知谁对谁错??

一直困扰着我的难题,希望做过上海住宅的朋友一起来谈谈感受,尤其是审图方面有那些要求??


困扰1:多层住宅底层就一间设备间,现在做电信间,那么强电没地方放了,我看只有放墙上了,不知大家怎么看,尤其是总短路器不易暗装!!

困扰2:楼层间的表箱供电局要求有一级短路器,那么到用户箱总短路器整定值必然变小,6KW整定的只有32A了.
困扰3:有人说安防和对讲系统要绝对分开,可是我现在也见到做在一起的,不知谁对谁错??


还请大家不惜唇舌,解释下,先谢过
免费打赏
stfhuxinyang0201
2006年12月04日 10:09:27
2楼
解答1:强电我们这边也一直放在底层墙上
解答2:6KW整定32A可以
解答3:我也觉的安防和对讲应该分开
回复
wjzhao
2006年12月04日 11:04:51
3楼
1,强电一般都嵌墙暗装,除非设置设备井道
2,6KW整定32A
3,安防和对讲一般是做在一起的,可参考上海标准图集:DBJT08-97-2002《住宅弱电设计标准图》;DBJT08-96-2002《住宅建筑信息通信设计安装图》
回复
alibaba9120
2006年12月04日 11:11:18
4楼
谢谢了,可是强电总短路器尺寸挺大的!! 放在过道上暗装不知道是否妥当??还有总进线,一些老电气工程师喜欢加熔丝,可以不加吗??用一个总漏电短路器代替不知道是否妥当!!
回复
ccc678
2006年12月04日 11:38:34
5楼

多大的断路器?
回复
t800
2006年12月04日 15:56:57
6楼
困扰1:多层住宅底层为什么非要做个电信间?电信为什么不暗装?

困扰2:6KW后面的进户用隔离开关
困扰3:有人说安防和对讲系统要绝对分开,可是我现在也见到做在一起的,不知谁对谁错?? 对讲系统个人认为(没翻书)也属于安防系统。

回复
alibaba9120
2006年12月04日 16:06:16
7楼
壳架160A的塑壳短路器,我准备放到进户的电缆终端箱内,不知可否?
回复
kanbudong
2006年12月04日 16:16:31
8楼


看 低压用户电气装置规程 DGJ-100-2003 里面说的很清楚了。

“还有总进线,一些老电气工程师喜欢加熔丝” 进线处用的是总熔断器盒。
回复
ar1118du
2006年12月04日 17:12:33
9楼
干吗要设置电信间.电信的交接箱不是可以挂墙吗?多层住宅内又没有什么特别的电信设备要管理.
回复
tely-007
2006年12月04日 18:12:12
10楼
上海的住宅吗?计量怎么装的?怎么没让你用PML柜?那个比你说的更大,只能落地安装,呵呵
回复
migran
2006年12月04日 18:45:51
11楼
上海多层住宅一般不设配电间,供电局的电缆进终端箱(权属分界点)后出来就进总总熔断器盒,再垂直干式配电。可能是用电量小且无备用电的缘故。
回复

相关推荐

APP内打开