18层高层结构图纸及计算书分析点评
bill62
bill62 Lv.7
2006年12月04日 09:11:18
只看楼主

本工程为十八层剪力墙结构,结构平面不规则,房屋总高度:52.50米,房屋宽度:15.20米,房屋高宽比:3.45;采用剪力墙结构,筏板基础。 本工程抗震设防烈度为7度,根据《建筑抗震设防分类标准》(GB50223-95),本建筑抗震设防类别为丙类,应按7度进行抗震设计及抗震构造措施。剪力墙结构抗震等级为三级;框架结构的抗震等级为三级。1、楼面活荷载标准值地下一层车库 4.0KN/m2;消防车道 20.0KN/m2;

地下一层车库 4.0KN/m2;
消防车道 20.0KN/m2;
一~十八层住宅 2.0KN/m2;
消防楼梯 3.5KN/m2;
商业用房 3.5KN/m2;
阳台 2.5KN/m2;
2)屋面活荷载标准值
不上人屋面 0.5KN/m2;
普通上人屋面 2.0KN/m2。
屋顶花园上人屋面 3.0KN/m2。
3)风荷载:
基本风压 W0=0.30KN/m2。
本工程场地属Ⅱ类建筑场地。
(恳请版主加精华,鼓励更多的人参与讨论,并不断让更多的人传上计算书,不同类型结构PKPM计算书,让大家分析分析)
免费打赏
骑驴找驸马
2006年12月25日 14:34:14
32楼
你的模型我打不开,在高规里5.1.13~14条对多塔模型的计算阵型数量有强制性要求.在这里提个醒
回复
fjwlk83
2006年12月25日 15:28:16
33楼
强烈支持楼主的这种做法,希望以后能看到大家更多的设计实例.呵呵
强烈顶一下
回复
梦回唐朝
2006年12月26日 12:27:31
34楼
兄弟希望能把建筑图发上来,因为我想知道墙体的具体做法,现在有很多节能墙体!大家探讨下!
回复
ywcllb
2006年12月26日 18:09:24
35楼
同意楼上的,希望将建筑图纸一起发上来,也可以把建筑与结构相互对照,更能看出结构布置合理不合理。
回复
sunshaogang
2007年03月14日 09:58:07
36楼
荷载有些取的偏大,比我们这里通常取得大。模型和图纸计算书都还没有看,所以不好评论。
回复
jhw2344
2007年04月27日 09:55:57
37楼
不错不错觉
如果有多几个像楼主这样的人就好了,大家互相学习.
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
jhw2344
2007年04月27日 10:12:53
38楼
18层剪力墙结构结构基础周期T1=1.90是否太长了?
回复
bill62
2007年04月28日 09:31:21
39楼

可是周期已经比较大了,说明比较柔,按照规范推荐经验公式T1=0.06X20=1.2s,Y向剪力墙似乎还要加强!