本工程为十八层剪力墙结构,结构平面不规则,房屋总高度:52.50米,房屋宽度:15.20米,房屋高宽比:3.45;采用剪力墙结构,筏板基础。 本工程抗震设防烈度为7度,根据《建筑抗震设防分类标准》(GB50223-95),本建筑抗震设防类别为丙类,应按7度进行抗震设计及抗震构造措施。剪力墙结构抗震等级为三级;框架结构的抗震等级为三级。1、楼面活荷载标准值地下一层车库 4.0KN/m2;消防车道 20.0KN/m2;
地下一层车库 4.0KN/m2;
消防车道 20.0KN/m2;
一~十八层住宅 2.0KN/m2;
消防楼梯 3.5KN/m2;
商业用房 3.5KN/m2;
阳台 2.5KN/m2;
2)屋面活荷载标准值
不上人屋面 0.5KN/m2;
普通上人屋面 2.0KN/m2。
屋顶花园上人屋面 3.0KN/m2。
3)风荷载:
基本风压 W0=0.30KN/m2。
本工程场地属Ⅱ类建筑场地。
(恳请版主加精华,鼓励更多的人参与讨论,并不断让更多的人传上计算书,不同类型结构PKPM计算书,让大家分析分析)
22楼
还是把结构模型上传,这样便于大家计算分析对比,才能找出不足和合理之处。
回复
23楼
是OUT文件,不晓得用什么软件打开
回复
24楼
好图,顶一下有何妨?
回复
25楼
砖的容重感觉不合理。实心砖才18,多孔砖应该折减。
回复
26楼
基本风压::新的荷载规范将风荷载基本值的重现期由原来的30年一遇改为50年一遇:新高规3.2.2条规定:对于B级高度的高层建筑或特别重要的高层建筑,应按100年一遇的风压值采用
结构的基本周期:脉动增大系数ξ与结构的基本周期有关(WoT12)。结构的基本周期可采用结构力学方法计算,对于比较规则的结构,也可以采用近似方法计算:框架结构T=(0.08-1.00)N:框剪结构、框筒结构T=(0.06-0.08)N:剪力墙结构、筒中筒结构T=(0.05-0.06)N。其中N为结构层数。
计算振型数取20个偏少。
柱配筋计算原则按单偏压计算应该斟酌。
楼层刚度很大,位移控制很严,会不经济。要精益求精的话,我感觉应做适当调整。
个人观点仅供参考。
回复
27楼
下面是输入的一些荷载(导算):
荷载导算
一、屋面荷载
(一)、非上人屋面
1、恒载 炉渣找坡层,最薄处40厚 (0.08+0.02×6)/2×14=1.5 KN/m2
25厚1:3水泥砂浆找平层 0.025×20=0.5 KN/m2
2厚丙稀酸弹性水泥涂膜
干铺玻纤布一层
40厚C20细石砼加4%防水剂 0.04×25=1 KN/m
提浆压光
120厚现浇板 3 KN/m2
板底抹灰 0.5 KN/m2
q恒k=6.5 KN/m2
2、活载 q活k=0.5 KN/m2
(二)、上人屋面
1、恒载 25厚1:3水泥砂浆找平层 0.025×20=0.5 KN/m2
2厚丙稀酸弹性水泥涂膜
60厚珍珠岩预制块 0.06×10=0.6 KN/m
25厚砂浆保护层 0.025×25=0.7 KN/m2
提浆压光
120厚现浇板 3 KN/m2
坡顶投影增大荷载 1.2 KN/m2
板底抹灰 0.5KN/m2
q恒k=7.5KN/m2
2、活载 q活k=2.0 KN/m2
二、楼面荷载
(一)、客厅、卧室
1、恒载 面层 1.6KN/m2
100厚现浇板 2.5KN/m2
板底抹灰 0.4 KN/m2
q恒k=4.5 KN/m2
2、活载 q活k=2 KN/m2
(二)、卫生间
1、恒载 面层 1.6 KN/m2
200厚炉渣填充层 0.2×15=3.0KN/m
100厚现浇板 2.5KN/m2
板底抹灰 0.4KN/m2
q恒k=8.5 KN/m2
2、活载 q活k=2 KN/m2
(三)、厨房
1、恒载 面层 1.1 KN/m2
100厚现浇板 2.5 KN/m2
板底抹灰 0.4 KN/m2
设备 1.5 KN/m2
q恒k=5.5KN/m2
2、活载 q活k=2 KN/m2
(四)、阳台
1、恒载 面层 1.1KN/m2
100厚现浇板 2.5 KN/m2
板底抹灰 0.4 KN/m2
q恒k=4.0 KN/m2
2、活载 q活k=2.5 KN/m2
(五)地下室顶板(一层楼面):
1、恒载 面层 1.6KN/m2
180厚现浇板 4.5KN/m2
板底抹灰 0.4 KN/m2
q恒k=6.5 KN/m2
2、活载 q活k=2.0 KN/m2
(六)电梯机房:
1、恒载 面层 1.3 KN/m2
150厚现浇板 3.75KN/m2
板底抹灰 0.4 KN/m2
q恒k=5.5 KN/m2
2、活载 q活k=7.0 KN/m2
三、墙体荷载
(一)、200厚砌块墙 两侧各20厚面层 0.04×20=0.8 KN/m2
自重 0.20×10=2.0KN/m2
q恒k=2.8 KN/m2
(三)、100厚砌块墙 两侧各面层(一侧贴磁砖) 1.0 KN/m2
自重 0.10×10=1.0KN/m2
q恒k=2.0 KN/m2
(四)、200厚多孔砖女儿墙
两侧各20厚面层 0.04×20=0.8 KN/m2
自重 0.20×18=3.6KN/m2
q恒k=4.4 KN/m2
回复
29楼
计算模型马上传上来:
回复
30楼
计算振型数取20个偏少?个人认为只要满足要求即可!振型数的多少对计算结果无实质上的影响吧?
回复
31楼
我晕,我怎么就下载不下来呢,急我呢.
回复