只看楼主

本工程为十八层剪力墙结构,结构平面不规则,房屋总高度:52.50米,房屋宽度:15.20米,房屋高宽比:3.45;采用剪力墙结构,筏板基础。 本工程抗震设防烈度为7度,根据《建筑抗震设防分类标准》(GB50223-95),本建筑抗震设防类别为丙类,应按7度进行抗震设计及抗震构造措施。剪力墙结构抗震等级为三级;框架结构的抗震等级为三级。1、楼面活荷载标准值地下一层车库 4.0KN/m2;消防车道 20.0KN/m2;

地下一层车库 4.0KN/m2;
消防车道 20.0KN/m2;
一~十八层住宅 2.0KN/m2;
消防楼梯 3.5KN/m2;
商业用房 3.5KN/m2;
阳台 2.5KN/m2;
2)屋面活荷载标准值
不上人屋面 0.5KN/m2;
普通上人屋面 2.0KN/m2。
屋顶花园上人屋面 3.0KN/m2。
3)风荷载:
基本风压 W0=0.30KN/m2。
本工程场地属Ⅱ类建筑场地。
(恳请版主加精华,鼓励更多的人参与讨论,并不断让更多的人传上计算书,不同类型结构PKPM计算书,让大家分析分析)
免费打赏
cmy709394
2006年12月04日 16:34:00
12楼
没建筑图啊???
回复
peiwanji
2006年12月04日 16:37:53
13楼
看样子你的找坡层荷载取的是平均值,不知这样对不对
回复
bill62
2006年12月04日 16:39:53
14楼
建筑图?没什么价值!那是别人画的,不好传上来!需要问什么问就是!
回复
bill62
2006年12月04日 16:42:24
15楼
比如做法这些:如下
回复
bill62
2006年12月04日 16:46:19
16楼
找坡层荷载取的是平均值,难道要取最大值?我认为取平均值也可?
回复
bill62
2006年12月04日 16:52:37
17楼
判断计算结果正确与否系列一:
周期是否合理:
1)周期、振型和地震力。非耦联计算地震作用时,其第一周期一般在以下范围内:
框架结构 T1=0.1~0.15N;
框剪结构 T1=0.08~0.12N;
剪力墙结构 T1=0.04~0.08N。其中N为计算层数(N≤40)
振型曲线光滑连续,零点位置符合一般规律。
2)位移 位移曲线应上下渐变,不应出现较大的突变,位移值满足规范要求。
3)构件配筋的合理性。 满足构造要求,最小配筋率,箍筋肢距,梁加腰筋等。
回复
bill62
2006年12月04日 16:55:47
18楼
判断计算结果正确与否系列二:
粱和扳计算结果是否可信
梁、板、柱的电算结果一般都是不去验证的,前提是你的荷载和参数的设置正确,因为校核这些东西是太麻烦了,而且,这些都是些基本的东西,软件使用都这么多年了,应该不会有太大的问题的。如果验证的话,就有点主次不分了!一般最好验证的是,周期,位移等等一些抗震的主要指标!
在出来电算结果以后,一般可采用手算结构中一些比较重要的地方,采用公式As=M/(fy*h0),在这儿漏算了γs,我一般是算出配筋面积以后,再除以0.95,0.9,0.85三个数字(因为大部分情况下γs在1和0.85之间),算出结果以后与电算结果进行比较,如果相差不大,则认同电算结果,我通过很多次计算发现一般情况下是电算结果远远小于手算结果(如果电算结果真的有错的话),这种情况一般是电算过程中计算机漏算了荷载,或者与个人计算参数设置有误有关。作为大致的估算,我们所要知道的承载力不外乎就是弯矩(验算梁板)和轴压力(验算柱),这些都是最基本的,我想大家都应该会算的,简明构件计算手册上也有这些构件的计算方法。
回复
bill62
2006年12月04日 16:57:48
19楼
断计算结果正确与否系列三:
关于软件:
对于带转换层的结构,对于25层以上的高层结构等尽量选用两套软件计算!比较两软件的结果。
回复
beifang1999
2006年12月07日 13:28:45
20楼
结构设计图纸呢结构设计图纸呢
结构设计图纸呢
回复
maomao2006
2006年12月14日 13:31:01
21楼
谢谢经验分享
回复