18层高层结构图纸及计算书分析点评
bill62
bill62 Lv.7
2006年12月04日 09:11:18
只看楼主

本工程为十八层剪力墙结构,结构平面不规则,房屋总高度:52.50米,房屋宽度:15.20米,房屋高宽比:3.45;采用剪力墙结构,筏板基础。 本工程抗震设防烈度为7度,根据《建筑抗震设防分类标准》(GB50223-95),本建筑抗震设防类别为丙类,应按7度进行抗震设计及抗震构造措施。剪力墙结构抗震等级为三级;框架结构的抗震等级为三级。1、楼面活荷载标准值地下一层车库 4.0KN/m2;消防车道 20.0KN/m2;

地下一层车库 4.0KN/m2;
消防车道 20.0KN/m2;
一~十八层住宅 2.0KN/m2;
消防楼梯 3.5KN/m2;
商业用房 3.5KN/m2;
阳台 2.5KN/m2;
2)屋面活荷载标准值
不上人屋面 0.5KN/m2;
普通上人屋面 2.0KN/m2。
屋顶花园上人屋面 3.0KN/m2。
3)风荷载:
基本风压 W0=0.30KN/m2。
本工程场地属Ⅱ类建筑场地。
(恳请版主加精华,鼓励更多的人参与讨论,并不断让更多的人传上计算书,不同类型结构PKPM计算书,让大家分析分析)
免费打赏
tumuzaixian2005
2007年05月27日 18:34:18
42楼
请问有建筑图没?
回复
cairao32
2007年06月29日 15:11:02
43楼
一是计算振型数一般来说取为3的倍数,计算更快更准确些。二是振型数不宜过大,只要满足参振质量大于等于90%就行;相反,如果振型数太大才满足参振质量的要求,就要考虑调整结构方案了。
回复
huqingheng
2007年07月11日 09:06:32
44楼
搂住发的这个计算书只是pkpm的计算,你还没有整理,应该有完整版本的格式,系统的计算书
另外,你的计算结构也是有问题的,结构布置是不合理的
回复
robertxz
2007年07月11日 10:36:14
45楼
看看先
回复
swl831027
2007年07月16日 09:02:51
46楼
强烈支持楼主,我正在学习中,非常感谢
回复
ckc686
2007年08月05日 19:59:16
47楼
大家都来参与评论或审核吧,这样有利于设计水平的提高!
回复
zww8057
2007年08月06日 10:23:25
48楼
我怎么就下载不下来呢,谁能告诉我这是怎么一回事?
回复
cht-000
2007年08月10日 09:35:21
49楼
谢谢
回复
xzgllwp
2007年10月31日 17:21:10
50楼
不错,我顶
回复
sgs3
2008年02月15日 21:46:55
51楼
好!不错!大家一起学习共同进步!
大家共同学习共同进步!感谢奉献者!在这片天地里我收获了很多!每天不管走到哪,总要从这里路过,因为在这里带给了我很多,衷心的希望论坛越办越好!
回复

相关推荐