漏电断路器的前一级断路器?
yyyryyy
Lv.2
2006年12月04日 08:29:42
来自于
断路器
+
关注
取消关注
只看楼主
请问:漏电断路器的前一级断路器也需要用漏电断路器?如果不用的话,断路器用3P还是4P的呢?为什么?谢谢
请问:漏电断路器的前一级断路器也需要用漏电断路器?如果不用的话,断路器用3P还是4P的呢?为什么?谢谢
免费打赏
ares_rambo
2006年12月04日 08:50:11
2楼
不需要了,漏电断路器已做保护,上一级可不要,3P即可,N线不要断!
回复
lggufei
2006年12月04日 09:19:42
3楼
可以设也可以不设.
设的话,漏电电流要拉开.
而且最好带延时
回复