回用水细菌指标总不达标!请教各位有什么好方法?
lipengflyfly
2006年12月03日 22:47:55
来自于水处理
只看楼主

我们的出水是采用加氯消毒的,设计接触时间是30分钟,现在投氯量已经达到60kg/h了,可是消毒效果还是很不稳定,请问到底问题出在哪里?有什么好的方法改进,让出水水质的大肠菌群数达到3个/L?

我们的出水是采用加氯消毒的,设计接触时间是30分钟,现在投氯量已经达到60kg/h了,可是消毒效果还是很不稳定,请问到底问题出在哪里?有什么好的方法改进,让出水水质的大肠菌群数达到3个/L?
免费打赏
sxy208
2006年12月04日 16:51:11
2楼
我怀疑你的回用水中是不是有什么物质能与氯气反应呀,消毒主要是看出水余氯量够不够呀,一般余氯量要达到0.3mg/L才行呀。
回复
gutskp
2006年12月04日 20:45:08
3楼
用臭氧消毒
回复
z_d_p@co163
2006年12月05日 08:48:16
4楼
回用水氨氮值有多少,应该都转化成化合性余氯了吗……

氯氨的消毒反应较自由性余氯慢得多,接触时间宜大于1小时……

可以采用:

1、折点加氯——如果氨氮值不高,可以考虑;
2、延长消毒时间;
3、更换或增加消毒设备——二氧化氯、UV……,可以联合使用
回复
sjzkc
2006年12月07日 10:54:46
5楼
水中有物质与氯气反应,消耗了氯气,可考虑加大投加量或改用二氧化氯,联系电话0311--86204508
回复
wsyc1313
2006年12月09日 08:48:42
6楼
应该先弄清什么原因才好想办法!!!
回复
主力后卫
2006年12月10日 22:08:56
7楼
你多少水量的?
回复
zhaodongyang334
2006年12月11日 11:31:57
8楼
为什么不用MBR工艺呢?超滤就不会出现这样的问题了,大肠杆菌可以截留,就可以达到你所说的标准要求了!