进户线可以是6mm2的BV电线吗?朋友们来讨论吧
xiaogui319
xiaogui319 Lv.2
2006年12月03日 22:24:59
只看楼主

规范上要求是不应低于10mm2的,现在我们设计的都是小户型30-50平方米的,

规范上要求是不应低于10mm2的,现在我们设计的都是小户型30-50平方米的,
免费打赏
xiaogui319
2006年12月06日 15:57:53
12楼
在这里我想问一下,6mm2的BV塑铜线,安全载流量是多少,10mm2BV塑铜线有是多少,我不知道那里有准确的数据,电缆电线厂家,有所差异;供电局的出具的各导线安全载流量,与厂家的也不一样。请教你们是以那个为准。
回复
tkiteasy
2006年12月06日 16:37:13
13楼

住宅设计规范2003没有废除 就要按照规范来执行
和规范讨价还价 吃亏的只会是设计人员
回复
tkiteasy
2006年12月06日 16:59:16
14楼

载流量和敷设环境 敷设方式有关
具体是有国标的 很多手册上也有 比如工民用配电设计手册 第三版
回复
redhotfish
2006年12月06日 19:29:27
15楼
同意楼上的,我公司配电工程师有说过
回复
jiguang117
2006年12月07日 11:44:02
16楼
一般家庭计算负荷4KW,电流20A左右,开关也不过32A,6mm2的BV电线完全可以,很多楼房的一户一表都使用6平方线,
回复
xiaogui319
2006年12月07日 14:34:27
17楼
现在供电局配的漏保开关是40A的,不是32A,大家讨论还是在规范上,我想知道,大家搞技术,如果用6mm2的BV线,会造成什么样后果,特殊的情况下是不是线给烧了,我觉得电表箱里有漏保,和家里也有漏保
回复
kairuijianzhu
2006年12月07日 19:58:48
18楼
不要违反规范,看后面的条文说明。
回复
zxy0922
2006年12月14日 10:03:44
19楼
如果用6平方的线,可能造成导线发热,当然是在用大功率的电气,比如空调\电磁炉等同时使用下,进户线建议采用10平方的,用10平方线,可能使用时间会很长,用6平方的使用寿命不长,
漏保不能当作过流保护来用啊,
回复
peca
2006年12月15日 11:48:53
20楼
如果这么说的话,室内照明的配线是否可以改为1.5的呢?
看条文解释吧:“进户线和套内分支回路最小截面的规定,是考虑到用电负荷的增长趋势和提高电能质量的需要,且投资不多。”
回复
sjh-1979
2006年12月15日 13:00:23
21楼
一.要按规范要求做,设计的就没责任.
二.用电的多少好象跟房子的大小不是成比例的.
  建议用10方的
我的房子老房进线4方的,100多平用电磁炉都爆保险.现在用电设备多,4KW好象不够
回复