进户线可以是6mm2的BV电线吗?朋友们来讨论吧
xiaogui319
xiaogui319 Lv.2
2006年12月03日 22:24:59
只看楼主

规范上要求是不应低于10mm2的,现在我们设计的都是小户型30-50平方米的,

规范上要求是不应低于10mm2的,现在我们设计的都是小户型30-50平方米的,
sqh1971
2006年12月04日 11:11:21
2楼

按规范10MM2确实很好,但是给施工和造价带来难度。我认为小户型30-50平方米没有必要这么大的线型。要是只是普通照明和简单用电可以采用6MM2的。
回复
yaojiangbiao
2006年12月04日 20:41:07
3楼
当然不行拉,这不是看面积啊,6MM2的线,建议不使用啊,危险啊 ,==我怕
回复
wj98329
2006年12月05日 08:37:02
4楼
上次设计的小户型使用10mm的线,被甲方说了。后来使用6mm的,审查没有提
回复
dashanno001
2006年12月05日 10:06:51
5楼
那么小的房子6号查不多了,10号更安全啊,反正图是要那么设计
施工是另回事,你要设计的是6号,说不定施工他敢用4号
我见过好多都偷工减料的
回复
chshh1208
2006年12月05日 12:46:58
6楼
住宅电气设计实践认为,进户线截面不小于6mm2,室内配线不小于2.5mm2,同时施工所选导线必须满足质量可靠。
回复
guoyong1980
2006年12月05日 14:05:42
7楼
实际是可以的 不过规范不行的 要不小于10的 !呵呵 不差那一点!
回复
0796260-8031
2006年12月05日 19:50:04
8楼
回复
tangshuhua
2006年12月06日 09:32:16
9楼
按规范做,到时有依据就行了,管施工单位干吗?全听他们的咱们就没法干了。
回复
飞影道人
2006年12月06日 11:04:10
10楼
楼主是不是应将此贴发到供配电去
回复
wj98329
2006年12月06日 11:15:54
11楼
新的住宅设计规范中并没有提到进线用10mm,仅是在民用措施中有提到。个人觉得措施仅是解释没有必要都按10mm,30多的户型用10太浪费了,用6mm足以。