图纸简介: 小弟初学暖通,图纸缺陷太多,请人能指点指点我的图纸,非常感谢,越详细越好. 附件名:20061231165151631258.rar 文件大小:254K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

小弟初学暖通,图纸缺陷太多,请人能指点指点我的图纸,非常感谢,越详细越好.



附件名:20061231165151631258.rar

文件大小:254K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
dzf1999
2006年12月03日 21:39:08
2楼
由于我所在单位是施工单位,许多小锅炉房图纸都由我们自己来出,我对暖通方面就像一张白纸,请诸位给我指点指点,不胜感激.看过的说说图纸的缺点
回复
dzf1999
2006年12月04日 17:35:11
3楼
诸位审图员帮帮忙呀
回复
dzf1999
2006年12月08日 20:19:07
4楼
到现在还没有人提意见??我再等等看.
回复
m101455
2006年12月09日 19:27:58
5楼
一、制图不规范。
1、设计共有四个剖面图,但在平面图上却找不着剖面的编号和剖面的部位。

2、设计图虽然没有设计蒸气管和凝结水管,但“图例”中的蒸气管与凝结水管的符号“N”竟然相同。与设计无关的符号、图例可以不用表示,显得多余,甚至可能误导。

3、图例中的“橡胶软接头” 的符号几乎为一个大圆点“●”,与其他的图形和符号形成强烈对比,比较突出。

4、“阀门轴向视图”的符号在平面图上的排列有些乱,虽然作者想将图纸表现的尽量美观,但却适得其反。实际施工中不可能按照图纸这样安装阀门的。

5、分、集水器规格“Φ300×1300”的表示不到位。正确的规格标注应为: D(Φ)×δ×L(外径×壁厚×长度)。

二、设计不严谨
1、“主要设备表”中的分水器、集水器的规格应为DN300,但在“3-3剖面”上分集水器的侧面标注的规格却为“Φ250”。

2、剖面图太少,没有也不能充分表达作者的设计意图。

3、锅炉补水泵的补水管为何接在锅炉循环泵的出水管段上?

4、《管道平面布置图》中的锅炉至板式换热器的热水供回水系统为何与《热力管道流程图》的流程各不相同。并且不论以那张图纸为准,都有其错误和笔误。这点请作者自己检查。这显然是作者的失误所致,也说明作者没有养成审图、校核的习惯。

5、锅炉热水回水管(锅炉至锅炉循环水泵管段)竟“舍近求远”,不知作者究竟出于何种考虑(见截图1)。

6、“主要设备表”中的除污器规格及型号写成了“DN200卧室直通式”,显然是笔误。

7、设计所遵循的和要求执行的国家规范应采用最新版本,但《设计说明》中却要求采用了较多的已经废止版本,如“GBJ19-87”、“GBJ16-87”、“GBJ87-85”、“GBJ236-82”等。

8、《设计说明》中虽然规定了需保温管道的做法,但却疏忽了对管道保温厚度的要求。

9、《设计说明》中对非主要设计对象用了较多的文字和篇幅规定了管道或设备(分水器、分汽缸)表面或保温外表面的色环的着色要求,却对主要设计对象(系统的材料选用、系统的清洗、试验)的规定或要求较少或缺乏。

10、《设计说明》中“埋地的锅炉排污管刷沥青后再外缠玻璃丝布按两布两油来做”,绕了这多弯,实际上应该表达为“埋地的锅炉排污管”采用“三油两布”。

11、《设计说明》中“管道或起保温层表面按图例规定着色并应画出介质流动方向箭头”,这段文字根本没有表述清楚设计者是什么意图。

12、《设计说明》中“管材:自来水管、软水管采用热镀锌钢管,下水管、雨水管均采用UPVC管;其余管道均采用焊接钢管”和“管道连接:管道与设备及附件连接采用法兰及内螺纹连接,其余均为焊接,焊接为手动电弧焊,焊条为结422,排水管为石棉水泥接口”。

先说管材,除“自来水管、软水管采用热镀锌钢管”外,“其余管道均采用焊接钢管”不妥。锅炉房内的工艺管道,特别是与锅炉本体连接的热水干管、安全放散管、排污管道等宜采用无缝钢管,而不宜太笼统。
不知道作者设计的“下水管、雨水管均采用UPVC管”是指那个专业的管系,如果作者是指锅炉上的排水系统那就大错了。

再说连接方式,“自来水管、软水管采用热镀锌钢管”仅明确了管材,但其连接方式却吝舍笔墨。虽然大家都知道应采用螺纹(丝扣)连接,但将热镀锌钢管采用焊接连接的施工者和设计者大有人在,作为设计者必须明确。

且不说“下水管、雨水管”是否正确,但既然规定了“采用UPVC管”,怎么连接方式却要求“排水管为石棉水泥接口”?自相矛盾。

“焊接为手动电弧焊,焊条为结422”这段说明纯属多余。

13、《设计说明》中“烟囱内外表面除锈后刷红丹两道,外表面再刷黑色耐热漆两道”,为何内外不要求采用烟囱漆?

14、《设计说明》中规定的管道支架的间距表有误(见截图2)。

15、既然是“燃气锅炉房工艺设计”,却没有对燃气锅炉的燃气系统进行设计,感觉有些欠缺。

仅举以上几例,希望作者多熟悉规范、标准,多学习、借鉴优秀的设计作品,多深入工地、基层,多熟悉施工工艺,多熟悉各种材料的特性、用途。祝你早日成为优秀的设计师!
回复
m101455
2006年12月09日 19:33:40
6楼
截图1

锅炉热水回水管(锅炉至锅炉循环水泵管段)竟“舍近求远”,不知作者究竟出于何种考虑。
回复
m101455
2006年12月09日 19:35:38
7楼
截图2

《设计说明》中规定的管道支架的间距表有误。
回复
m101455
2006年12月09日 19:44:29
8楼
锅炉的安全放散管怎么竟与锅炉的排污管系连接在一起!真当成排水管道设计了?
回复