消防电梯排污泵可不可以同时排其它污水
wfmeiqiu
wfmeiqiu Lv.2
2006年12月03日 20:49:44
只看楼主

?

?
免费打赏
wtx0528
2006年12月04日 09:30:22
2楼
应该没问题,正常有水排放,反而能反映出放排水泵的待命狀态。
回复
icebergchao
2006年12月04日 09:42:20
3楼
排污泵排放污水的,只要是收集到污水集水坑的水都可以通过泵排放出去的啊
回复
suiyh1010
2006年12月04日 10:17:44
4楼
消防电梯排污泵可以同时排其它污水
回复
水灾
2006年12月04日 10:42:39
5楼
消防专用泵最好是“专用”!
回复
z_d_p@co163
2006年12月04日 12:07:49
6楼


同意……

类似的搞过,消防那边同意……
回复
yaojiangbiao
2006年12月05日 09:17:34
7楼
没问题,正好也对它进行检测,看看它是否长时间不用,还有什么故障,以免要用的时候歇火
回复
zjw1316189
2006年12月05日 09:57:06
8楼
楼主的意思是其它的污水排到消防电梯集水坑里吗?这样做不妥吧?消防电梯集水坑是消防时排水的,平时就被水占满不合适。偶认为不应做排放其它污水用,应专用。
回复
neardespring
2006年12月05日 10:01:46
9楼
消防排污泵经常使用也便于泵本身的维护和使用。
回复
zpzjt
2006年12月05日 19:41:27
10楼
我搞不懂,消防电梯底下的消防集水坑除了收集消防水外,你还要把什么东西接进来呢?
回复
youyouhai
2006年12月05日 21:18:12
11楼
污水有气味的,怎么会排入电梯基坑内呢?


回复

相关推荐

APP内打开