只看楼主

高层综合楼由50m住宅楼,90m办公楼,裙房商用.消防用水量是否需住宅和办公分别考虑?住宅消防水量20l/s,办公消防水量40l/s.

高层综合楼由50m住宅楼,90m办公楼,裙房商用.消防用水量是否需住宅和办公分别考虑?住宅消防水量20l/s,办公消防水量40l/s.
免费打赏
hugs88
2004年06月21日 20:07:58
2楼
如果是一体的话,消防水量按最大的一个用水量考虑。(建筑功能就这些吗?)
回复
lzp0928
2004年06月21日 20:13:47
3楼
难道没有停车场?娱乐场所?有钱人家是高级住宅,没钱的普通住宅,
万一首层有一间大于300平的邮政局。。。。。。所有去叠加.咳以乐一乐。
回复