XGN15高压负荷开关为什么不需要加装综合保护装置?
XGN15高压负荷开关为什么不需要加装综合保护装置?
2楼
谢谢,但是 负荷开关为什么不回综保?
回复
3楼
因为高压负荷开关是不认可跳闸的,在带负载跳闸的情况下,有可能把高压负荷开关损坏,但现在有一地方,一些设计院和一些供电局为了钱,硬要用户和骗客户上图,
回复
4楼
一般只有断路器柜才要用综和保护器。就一个负荷开关。没啥作用。现实中没有这样做的。
回复
5楼
XGN15高压负荷开关中对变压器保护的一般是负荷开关熔断器组合电器柜里面的熔断器,过流时,熔断器跳闸,所以不要加综保。
回复
6楼
是根据容量的需要配置的,大点的容量才需综合继保
回复
7楼
负荷开关装在变压器旁做明显隔离点,配置高压熔断器
回复
8楼
熔断器保护最可靠
回复
9楼
回复