SOS!跪求!坡道顶板支座下部破坏什么原因?!
yubo256
yubo256 Lv.2
2012年06月08日 19:42:59
只看楼主

坡道跨度7.4m,高度为3m,上部覆土厚度2.35m,上部顶板厚350mm,两侧挡土墙厚度400mm,底板厚度450mm,计算模式为四方壳子。顶板上部配为22@150,下部为16@150,三级钢。混凝土为C30.,补充:跨中出现约0.3mm裂缝,肉眼能看出!急求援助!!

坡道跨度7.4m,高度为3m,上部覆土厚度2.35m,上部顶板厚350mm,两侧挡土墙厚度400mm,底板厚度450mm,计算模式为四方壳子。顶板上部配为22@150,下部为16@150,三级钢。混凝土为C30.,补充:跨中出现约0.3mm裂缝,肉眼能看出!急求援助!!
免费打赏
无间道
2012年06月09日 10:32:18
2楼
对于般出现裂缝,主要是结构刚度不满足要求问题,仅仅增加钢筋是不够的。现在已经出现裂缝了,也只能进行结构加固了。对于结构加固最简单的方式就是粘钢板加固了。建议你找专业检测单位和加固公司咨询一下。
回复
敬于才华
2012年06月09日 13:38:46
3楼
在观察下,裂缝是否扩展。扩展的话找检测单位过来吧
回复
lonelyparty
2012年06月12日 16:41:22
4楼
四面受压盒子,不应该的啊,特别是顶板跨中,顶板支座下口也不应该出现。是不是混凝土的收缩引起的裂缝。现在的混凝土质量有点问题的,特别是有各类外加剂的混凝土。
回复
yaoshengjiestar
2012年06月12日 16:59:37
5楼
学习学习,不明白,
回复
chji168168
2012年06月13日 12:50:29
6楼
下筋配少了,要考虑两侧无侧压或侧压很小,上面覆土已加,此时跨中弯矩按0.1qL^2计算,不考虑活载,保护层厚度取15,按强度计算每米需配3772mm,跨中配筋严重不足
回复
hongyuge
2012年06月13日 17:06:49
7楼
支座下部,单从结构计算简图是不应该出现裂缝的。
你可以看看是否左右出现沉降差,从而导致支座正弯矩,而此时支座的下部钢筋锚固又严重不足。
其次注意观察裂缝发展
回复
长风漫无
2012年06月14日 09:28:35
8楼
顶板上皮钢筋在侧墙处可能锚固不足以满足固结要求。你可以考虑侧墙边支座按简支情况下复核现有板底筋是否满足
回复
jill_valentina_23
2012年06月14日 09:54:56
9楼
看来只有加固了,没有刚好的办法。
但是要查一下元婴出在哪里,配筋是狗的,估计处在商混质量上。

回复
cqdjyjh
2012年06月14日 11:52:54
10楼
就加固,采用纤维要便宜点,如果需要很多的弯矩,还是采用型钢
回复
moses2018
2012年06月15日 14:56:24
11楼
底部钢筋不足,底部和顶部钢筋量差一倍,跨中弯矩应放大,支座可小
回复

相关推荐